Как можно перевести контроллер PXC 100.E.D в режим STOP через определенное время работы программы и после перезагрузки питания он оставался в режиме STOP? Ну соответственно при подключении к нему Xworksом с ноутбука уже запустить его в RUN. Существуют ли такие таймеры? Необходимо для заказчика который не платит.
Niko_0808
24.4.2016, 19:46
Можно всю логику сделать зависимой от одного бинарного сигнала, и привязать к нему хоть таймер, хоть расписание, хоть целую логику блокировки. Контроллер в RUN будет , но полезная программа исполнятся не будет, т.к. настало время платить бабки. И когда бабки переведут, можно предусмотреть способ сброса "логики" блокировки без использования XWORKS.