Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подземный паркинг в 2 этажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
magma
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с одним вопросом.
Паркинг подземный двухуровневый. -1 и -2 этажа. Систему АП надо проектировать для каждого этажа отдельно с автономными насосными станциями на каждом этаже или достаточно одной насосной?
BTS
СП 154.13130.2013 ВСТРОЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
Для АПТ своя насосная группа, для ВПВ своя.
magma
Цитата(BTS @ 2.5.2016, 17:11) *
СП 154.13130.2013 ВСТРОЕННЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
Для АПТ своя насосная группа, для ВПВ своя.

это понятно. Я про то, надо ли как-то разграничивать поэтажно систему автоматического пожаротушения. К примеру, если пожар на 2-м этаже, спринклеры заработают и на 1-м, и на 2-м этаже? Как сделать так, чтобы насосы включились только на работу 2-го этажа? Узел управления, может, на каждый этаж? Подскажите, пожалуйста.
BTS
Если общее число спринклеров не превышает 800, достаточно на каждый этаж поставить отдельный СПЖ.
СП5 п.5.2.3, 5.2.10, 5.1.16,
magma
Цитата(BTS @ 2.5.2016, 19:03) *
Если общее число спринклеров не превышает 800, достаточно на каждый этаж поставить отдельный СПЖ.
СП5 п.5.2.3, 5.2.10, 5.1.16,

Спасибо большое! За ссылки на пункты отдельно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.