romanes11173
Доброго время суток, у меня проблема с котлом Vaillant VCW NL 180 E A25 год выпуска 1986, запускается поработает секунд 20 вместе с розжигом и тухнет выдаёт ошибку. Повторное включение котла ничего не даёт, повторяется тоже самое
tiptop
Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
Доброго время суток, у меня проблема с котлом Vaillant VCW NL 180 E A25

Можете выложить здесь его инструкцию по эксплуатации?
Valiko
какую ошибку выдаёт? Что означает "вместе с розжигом"?
Галиев
Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
год выпуска 1986

Чистить все электроды (контроля пламени и розжига) и их соединения с кабельными наконечниками. И будет Вам шастье!
romanes11173
инструкцию выложить не могу так как покупал квартиру с котлом, ошибка - это кнопка сброса и рядом красная лампочка горит. По поводу розжига - когда газ горит вместе с электродом розжига, работает секунд 10-15 срабатывает кнопка сброса и лампочка горит, повторное нажатие на кнопку включает насос подаётся газ, загорается, поработает опять с электродом розжига и снова тухнет
romanes11173
На фото горит красная лампочка а слева кнопка сброса ошибок
tiptop
Цитата(romanes11173 @ 29.12.2018, 20:42) *
запускается поработает секунд 20 вместе с розжигом и тухнет выдаёт ошибку.

Похоже на "нет пламени".
romanes11173
Правильно нет пламени, потому что выбила кнопка, когда её включаешь пламя горит секунд 10 и снова выбивает кнопка
Галиев
1. Как то не звучит: "выбила кнопка, выбивает кнопка", падежи еще ни кто не отменял.
2. Судя по Вашим вопросам не могеть Вам починить котел, нанимайте ка лучше наладчика толкового.
romanes11173
Спасибо за урок, прежде чем грамотности обучать посоветовал что нибудь толковое
tiptop
Цитата(romanes11173 @ 30.12.2018, 15:22) *
Правильно нет пламени, потому что выбила кнопка, когда её включаешь пламя горит секунд 10 и снова выбивает кнопка

Возможные причины:
недопустимо низкое давление газа;
неисправность линии контроля тока ионизации;
неисправность схемы контроля пламени.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
romanes11173
Низкое давления газа возможно не измерял давление, как повысить давление газа подскажите пожалуйста
Valiko
Чтобы повысить давления газа, иногда, достаточно открыть кран(ы)
romanes11173
Спасибо за дельный совет, я согласен чтобы повысить давление газа нужно открыть кран(ы), особенно если кран находиться на распределительном щитке горгаза. Спасибо tiptop за совет, вскрыл блок управления котлом, проверил все, работает, потом блок розжига, оказалось сгорел диод и вздулся конденсатор, после замены все работает
tiptop
Цитата(romanes11173 @ 31.12.2018, 11:08) *
блок розжига, оказалось сгорел диод и вздулся конденсатор

Может быть, сфотографировали эту плату?
romanes11173
Нет не сфотографировал, торопился поставить на место так как у детей холод собачий
romanes11173
Доброго время суток. Ещё один блок принесли, симптомы те же.

Хоть и оболочка сгорела на конденсаторе но под оболочкой на корпусе выбито 250 м68
tiptop
Цитата(romanes11173 @ 2.1.2019, 18:33) *
Хоть и оболочка сгорела на конденсаторе но под оболочкой на корпусе выбито 250 м68

Это голубой параллелепипед, стоящий на краю платы?
romanes11173
Да это он
Илья1966
Поставьте 0,68 мкф на 400, а ещё лучше 630В, и забудьте об этой проблеме.
romanes11173
Спасибо все сделал, поставил на 400 вольт
tiptop
Цитата(Илья1966 @ 3.1.2019, 19:39) *
Поставьте 0,68 мкф на 400, а ещё лучше 630В, и забудьте об этой проблеме.

А для чего там этот конденсатор?
Что за схема?
Kotlovoy
Да небось балластный, т.н. бестрансформаторная схема питания.
gorob06
Котел Vaillant VCW NL 180 E A25. В режиме обогрева не включается. Включить удается только выключая питание (красный тумблер), а потом включением. После этого набирает выставленную температуру, а далее, с понижение температурым, опять красная кнопка и по тексту. Какие будут подсказки?