Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стеклопластиковые противопожарные емкости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
mkochetov
Добрый день.
На объекте для нужд наружного пожаротушения были запроектированы противопожарные стеклопластиковые резервуары (2шт) объемом 110 м3 каждый, насосная станция пожаротушения и, соответственно, противопожарный водопровод с гидрантами.
Когда емкости привезли на объект, обнаружили, что в качестве выпуска из емкостей были предусмотрены только гильзы (так же из стеклопластика), те вырезали снизу отверстие и смонтировали выпускной патрубок. В проекте от емкостей до насосной станции заложена стальная труба ф159. Обратился к производителю емкостей с целью получения рекомендаций касательно устройства герметичного узла ввода стальной трубы в емкость, на что они мне сказали пробить пространство между трубой и гильзой каболкой. Так и сделали, чередуя каболку с герметиком, и далее залив край гильзы раствором с жидким стеком.
Итог: наполняем бочку - вода сочится.
Вопрос: сталкивался ли кто либо с подобной ситуацией и какие решения для герметизации данного узла можно применить.
jiexawcr
посмотрите уплотнители вводов и выпусков, может что то поможет. если совсем беда и деньги есть, то попробуйте кольцевые уплотнители (или уплотнители кольцевых зазоров).

а изнутри доступ же есть в резервуары?