Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программируемые реле ОВЕН.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
nikks1
Господа здравствуйте.
Есть у фирмы ОВЕН линейка программируемых реле.
Серия ПР200 имеет дисплей на передней панели.
Как сделать чтобы при подаче на какой либо вход сигнала на дисплее выводилась информация о номере этого входа.
Читал мануал но никак не могу сделать... подтолкните...
Константин .
manjey73
На форуме Овен куча примеров работы с экраном. Не получается, там же сделают на коленках пример.

Если необходимо временное решение при тестировании можно использовать служебные экраны, где показывается маска входов.
nikks1
Здравствуйте.
Нет маска входов не подходит ..надо на постоянку .
Константин.
По самые по...
Цитата(nikks1 @ 22.10.2019, 16:07) *
Господа здравствуйте.
Есть у фирмы ОВЕН линейка программируемых реле.
Серия ПР200 имеет дисплей на передней панели.
Как сделать чтобы при подаче на какой либо вход сигнала на дисплее выводилась информация о номере этого входа.
Читал мануал но никак не могу сделать... подтолкните...
Константин .


Не мануал надо читать, а ставить на комп программу Овен Лоджик и в ней программу разрабатывать. Там на овеновском форуме то же самое посоветуют..
magnat2011
Господа - подскажите при работе в котельной - элементы в реле пересыхают или нет?
Banned
Цитата(magnat2011 @ 22.10.2019, 17:15) *
Господа - подскажите при работе в котельной - элементы в реле пересыхают или нет?

Сами контакты реле пересыхают и реле отказывает.
LordN
Цитата(nikks1 @ 22.10.2019, 20:07) *
Господа здравствуйте.
Есть у фирмы ОВЕН линейка программируемых реле.
Серия ПР200 имеет дисплей на передней панели.
Как сделать чтобы при подаче на какой либо вход сигнала на дисплее выводилась информация о номере этого входа.
Читал мануал но никак не могу сделать... подтолкните...
Константин .

преобразовать в инт и умножить на номер. результат вывести.

Цитата(magnat2011 @ 22.10.2019, 21:15) *
Господа - подскажите при работе в котельной - элементы в реле пересыхают или нет?

что значит "пересыхает"?
Ashihara
Цитата(LordN @ 22.10.2019, 20:02) *
преобразовать в инт и умножить на номер. результат вывести.


что значит "пересыхает"?


Сухой контакт становится излишне сухим? biggrin.gif
nikks1
[quote name='LordN' date='22.10.2019, 20:02' post='1468217']
преобразовать в инт и умножить на номер. результат вывести.

Не пинайте сильно .. вот процедура ВЫВЕСТИ на экран у меня и вызывает затык.
Константин.
LordN
на их форуме примеров столько - хоть орехи им коли
nikks1
Цитата(LordN @ 23.10.2019, 15:49) *
на их форуме примеров столько - хоть орехи им коли

Если вас не затруднит .. ткните прямо ссылку..
Константин.
yozik
Цитата(nikks1 @ 24.10.2019, 14:03) *
Если вас не затруднит .. ткните прямо ссылку..
Константин.

rolleyes.gif
Это элементарно Ватсон...
Смотрим картинку №1 один (это переменная Булевая которая соответствует входу Di1)
В принципе может быть любая переменная в программе

Картинка №2
показывает где находится редактор интерфейса (экрана)
Вам надо два раза кнопкой мыши щелкнуть на отмеценное кракозябой.

Картинка №3
1. Выбираете элемент управления показанный цифрой 1

2. Вытаскиваете его на экран (он будет больше чем у меня сейчас, не обращайте внимания, так и должно быть)

3. В поле 3 ставите все как на картинке.
Там де каляки маляки надо все удалить, чтобы было пусто
(я просто так спешил Вам помочь что забыл удалить лишнее)

И все :-) на экране будет выводится 0 или 1 в соответствии с переменной Di1 которая присоеденена к входу Di1

Вместо 0 или 1 можно всякую фигню писать, только количество символов нужное ставте (нижняя строка) в поле 3


Я очень надеюсь что вопросов как это сделать для входа №2 не возникнет?
Так же как и как вывести номер выхода ?

ПС варианты экранов
0011 1111
__34 5678
ННВВ ВВВВ
nikks1
Вот спасибо добрый человек....
Все получилось ...я попробовал только один вход..,
Ну зато теперь знаю как пользоваться экраном...,
Вот еще бы кто обьяснил как пользоваться сетью ...через интерфейс реле.
Константин,
Еще раз большое спасибо... wub.gif
yozik
Я бы Вам конечно помог, но....
Я это реле видел всего один раз в жизни.
В принципе, мне все равно для какого ПР писать программу.
Они только самой оболочкой и отличаются, а программа для ПР
Так что вам повезло что ПО у меня было, и не повезло
Что с сетью я не работал, и даже если бы захотел Вам помочь
Реального реле у меня нет, и проверить правдивость своих советов я не могу.
ПС как модбас слейв по сети RS-485 он нормально отвечает,
По крайней мере считать состояние входов/выходов можно да-да на ПР без программы.
manjey73
на форуме Овен все есть, не пойму, что тут то толочь воду в ступе ?
otis1968
Добрый день Коллеги. Если есть вопросы по ПР200 легко могу помочь. Жаль что нет возможности выкладывать файлы ОЛ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.