Добрый вечер коллеги!
Может, кто подскажет, на чем делают диспетчеризацию учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках).
В частности интересует модуль подключения к счетчику с 485 или Ethernet все равно (бюджетный отечественный производитель). Хотя и отечественный сейчас уже не всегда бюджетный.
Пульсар, Тепловодохран + ЛЭРС учет. Делали. Работает.
МАНС-12 и MI20, МЗТА. Но нам не подошли.
Ну и LoRaWAN из соседней темы...
Довольно дешевые модули счета на 8 каналов с RS485 есть у wirenboard
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MCM8/Правда в тех.характеристиках частота счета всего до 9Гц указана.
Думаю для домашней автоматики у них устройств набрать, хотя еще пока присматриваюсь.
Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть.
Цитата(Barbus @ 14.10.2020, 15:39)

Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть.
Пожалуй присмотрю что-нибудь другое:)
Спасибо за ответы!
Я думал, что у меня не получается найти, а оказывается вариантов не много.
Тепловодохран смотрел, но у него свой протокол на RS485(модбаса нет или я не заметил?), а заказчик планирует делать максимально универсальную диспетчеризацию инженерных систем (одно рабочие место). МАНС-12 и MI20, МЗТА, стоимость уже соизмерима с буржуями.
Wirenboard – 9Гц “маловато будет”.
Будем делать на ICP DAS.
kosmos440o
14.10.2020, 17:13
Цитата(Lex @ 14.10.2020, 5:15)

MI20, МЗТА.
А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет?
Цитата(kosmos440o @ 14.10.2020, 21:13)

А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет?
Учет технический. Заказчик пусть думает, если заплатит, сделаем аварийное аккумуляторное питание.
Цитата(Nel71 @ 13.10.2020, 23:34)

.. учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках).
...
Цитата(Nel71 @ 14.10.2020, 21:21)

Учет технический....
А так бывает?
В песочнице ссылку давал.
"Новая фишка" считывать цифры прямо с табло.
не надо заморачиваться с пропаданием питания.
Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать
тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства
manjey73
15.10.2020, 13:58
Nel71 Регистраторы импульсов Пульсар с RS485, RapidScada (драйвера для опроса Пульсар я делал бесплатными) и если у вас другая система, то у RapidScada есть Modbus Slave (правда платный, 10 тысяч на систему)
чем регики Пульсар понравились, встоенный аккум и он продолжает считать расход.
Что касается учета, то сам счетчик является сертифицированным, мы лишь при помощи регистратора считываем показания, ктоорые имеют погрешность (зависит от счетчика и настройки длительности импульса для счета в регистраторе), если пошла разбежка, то абонент может подать заявку и просто вносятся откорректированные данные, и все.
kosmos440o
15.10.2020, 21:32
Цитата(yozik @ 15.10.2020, 14:00)

В песочнице ссылку давал.
"Новая фишка" считывать цифры прямо с табло.
не надо заморачиваться с пропаданием питания.
Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать
тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства
Если это пришло на ваш объект, значит всё плохо, всё очень плохо...
Slava_sl
17.10.2020, 12:02
А на учет от Болида не смотрели? У них там даже теплосчетчики есть. Относительно бюджетно.
manjey73
17.10.2020, 14:49
Slava_sl у Болида все плохо с каналообразующими вещами, дальше их устройств особо не прыгнешь.
з.ы. у RapidScada тоже нет проблем с Теплосчетчиками. Если на дом ставить миниПК с ней, которая будет собирать данные с дома, то вопрос как передавать это на главную Scada ? есть mqtt, OPC UA кроме встроенных механизмов, а вот Modbua Slave для таких целей дороговат, но разработчик может дать скидку.
Это при условии если главная Scada будет не она, а есть что-то свое. Кстати что-то свое может быть и Базой Данных сразу, а там уже 1С прикручивайте или импортируйте во что хочется. Реализаций целая масса.
GURU_RU
17.10.2020, 20:42
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,