Добрый вечер коллеги!
Может, кто подскажет, на чем делают диспетчеризацию учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках).
В частности интересует модуль подключения к счетчику с 485 или Ethernet все равно (бюджетный отечественный производитель). Хотя и отечественный сейчас уже не всегда бюджетный.
Lex
Пульсар, Тепловодохран + ЛЭРС учет. Делали. Работает.

МАНС-12 и MI20, МЗТА. Но нам не подошли.

Ну и LoRaWAN из соседней темы...
Se_Sib
Довольно дешевые модули счета на 8 каналов с RS485 есть у wirenboard
https://wirenboard.com/ru/product/WB-MCM8/
Правда в тех.характеристиках частота счета всего до 9Гц указана.

Думаю для домашней автоматики у них устройств набрать, хотя еще пока присматриваюсь.
Barbus
Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть.
Se_Sib
Цитата(Barbus @ 14.10.2020, 15:39) *
Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть.


Пожалуй присмотрю что-нибудь другое:)
Nel71
Спасибо за ответы!

Я думал, что у меня не получается найти, а оказывается вариантов не много.

Тепловодохран смотрел, но у него свой протокол на RS485(модбаса нет или я не заметил?), а заказчик планирует делать максимально универсальную диспетчеризацию инженерных систем (одно рабочие место). МАНС-12 и MI20, МЗТА, стоимость уже соизмерима с буржуями.

Wirenboard – 9Гц “маловато будет”.

Будем делать на ICP DAS.
kosmos440o
Цитата(Lex @ 14.10.2020, 5:15) *
MI20, МЗТА.

А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет?
Nel71
Цитата(kosmos440o @ 14.10.2020, 21:13) *
А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет?

Учет технический. Заказчик пусть думает, если заплатит, сделаем аварийное аккумуляторное питание.
Lex
Цитата(Nel71 @ 13.10.2020, 23:34) *
.. учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках).
...



Цитата(Nel71 @ 14.10.2020, 21:21) *
Учет технический....


А так бывает?
yozik
В песочнице ссылку давал.
"Новая фишка" считывать цифры прямо с табло.
не надо заморачиваться с пропаданием питания.
Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать
тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства
manjey73
Nel71 Регистраторы импульсов Пульсар с RS485, RapidScada (драйвера для опроса Пульсар я делал бесплатными) и если у вас другая система, то у RapidScada есть Modbus Slave (правда платный, 10 тысяч на систему)

чем регики Пульсар понравились, встоенный аккум и он продолжает считать расход.

Что касается учета, то сам счетчик является сертифицированным, мы лишь при помощи регистратора считываем показания, ктоорые имеют погрешность (зависит от счетчика и настройки длительности импульса для счета в регистраторе), если пошла разбежка, то абонент может подать заявку и просто вносятся откорректированные данные, и все.
kosmos440o
Цитата(yozik @ 15.10.2020, 14:00) *
В песочнице ссылку давал.
"Новая фишка" считывать цифры прямо с табло.
не надо заморачиваться с пропаданием питания.
Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать
тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства

Если это пришло на ваш объект, значит всё плохо, всё очень плохо...
Slava_sl
А на учет от Болида не смотрели? У них там даже теплосчетчики есть. Относительно бюджетно.
manjey73
Slava_sl у Болида все плохо с каналообразующими вещами, дальше их устройств особо не прыгнешь.

з.ы. у RapidScada тоже нет проблем с Теплосчетчиками. Если на дом ставить миниПК с ней, которая будет собирать данные с дома, то вопрос как передавать это на главную Scada ? есть mqtt, OPC UA кроме встроенных механизмов, а вот Modbua Slave для таких целей дороговат, но разработчик может дать скидку.

Это при условии если главная Scada будет не она, а есть что-то свое. Кстати что-то свое может быть и Базой Данных сразу, а там уже 1С прикручивайте или импортируйте во что хочется. Реализаций целая масса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.