ofsavier
Здравствуйте.
Проектируем объект , у него сейсмичность 8.5 баллов.
В СП41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" есть пункт 11.4 для районов сейсмичностью 8 и 9 баллов.
"Запорная регулирующая и предохранительная арматура независимо от параметров теплоносителей и труб должна приниматься стальной".
Подскажите, это требование распространяется только на арматуру,располагающуюся непосредственно в ИТП или во всём здании в целом (вплоть до запорников у радиаторов)? ( В остальных нормативах про проектирование в сейсмических зонах касаемо арматуры ни слова)
PaGal
Только на ИТП. Вы же СП "Проектирование тепловых пунктов читаете"? А то так можно и арматуру в ж/б конструкциях начать проектировать по нему.