Полная версия этой страницы:
Отопление
Aleks1976
27.11.2020, 9:10
Всем привет , почему в котле одна температура , а на выходе в коллектор стоит другая температура разница в 20 градусов , в доме тёплые полы , на первом и втором этаже , когда работал один этаж проблем не было как только подключил второй всё пришла проблема , на первый и второй этажи стоят два насоса плюс ещё в котле , почему такая разница температуры ? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
Цитата(Aleks1976 @ 27.11.2020, 9:10)

Всем привет , почему в котле одна температура , а на выходе в коллектор стоит другая температура разница в 20 градусов , в доме тёплые полы , на первом и втором этаже , когда работал один этаж проблем не было как только подключил второй всё пришла проблема , на первый и второй этажи стоят два насоса плюс ещё в котле , почему такая разница температуры ? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой
Бывает же такое, что человек за 40 лет не научился писать и внятно формулировать свои мысли.
"на выходе в коллектор" означает на выходе из коллектора или на выходе из котла перед коллектором (на входе в коллектор)?
Какая температура в цифрах?
Какое давление на подаче? на обратке?
При отключении второго этажа (или одного из насосов) проблема остается?
Надеюсь, что помог.
Aleks1976
27.11.2020, 10:37
Я извиняюсь конечно за свою грамматику , конечно же на входе в коллектор давления 1,5 , температура на котле 60 на коллекторе 45 а на втором этаже 30 что на подаче что на обратке , если вы не читали моего поста то я написал проблема пришла когда второй этаж запустил , соответсвенно если я выключаю второй этаж то всё приходит в норму
Думаю что не помог только с умничал
Если проблема не рассосалась сама собой за 3 дня (после прогрева стяжки 2 этажа и выхода ее на рабочую температуру), то на 95% теплопроизводительность котла недостаточна для отопления 2 этажа, 5% - настройки автоматики (котла, смесительных узлов коллектора и т.д.).
Цитата(Aleks1976 @ 27.11.2020, 9:10)

почему в котле одна температура , а на выходе в коллектор стоит другая температура разница в 20 градусов , в доме тёплые полы , на первом и втором этаже , когда работал один этаж проблем не было как только подключил второй всё пришла проблема , на первый и второй этажи стоят два насоса плюс ещё в котле , почему такая разница температуры ?
Похоже на опрокидывание потока на участке, замыкающем контур котла.
Какая тепловая схема?
Цитата(lovial @ 27.11.2020, 11:30)

...то на 95% теплопроизводительность котла недостаточна для отопления 2 этажа...
Если бы производительности котла не хватало, то на котле так же было бы 45 градусов.
Здесь именно с циркуляцией какая-то беда.
Aleks1976, а первый этаж есть возможность отключить?
Aleks1976
27.11.2020, 12:55
Да конечно есть , уже отключал сразу всё норм , у меня на первом этаже плита ,на втором деревянный пол .
Котёл 12 киловатт дом 112 квадратов
Цитата(tiptop @ 27.11.2020, 11:32)

Похоже на опрокидывание потока на участке, замыкающем контур котла.
На своём сайте я написАл
Об опрокидывании потока на замыкающем участке
Цитата(mf_ @ 27.11.2020, 11:54)

Если бы производительности котла не хватало, то на котле так же было бы 45 градусов.
Здесь именно с циркуляцией какая-то беда.
Так тут непонятно... на котле отображается заданная температура или фактическая? Если заданная - то как раз вариант....
Схемку бы, и температуры на ней...
Aleks1976
27.11.2020, 13:44
Не стал рисовать
Это первый этаж , показывает температуру
Это второй этаж
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаГде самодельный коллектор это первый этаж где заводской там второй этаж
Строго не судите , делал сам
Цитата(Aleks1976 @ 27.11.2020, 13:44)

Не стал рисовать
Это первый этаж , показывает температуру
Это второй этаж
У Вас сейчас все-все насосы включены?
Цитата
на первый и второй этажи стоят два насоса плюс ещё в котле
Мне представляется не согласованная работа насосов. Гидравлический разделитель вам нужно было ставить или же делать кольцевую схему.
Трёхходовой клапан в среднем положении...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не вижу перемычки с трехходовым краном на гребенке 2 этажа. Если она есть, то находится МЕЖДУ насосом и гребенкой 2 этажа, и если трехходовой полностью открыт на перемычку - насос гоняет теплоноситель через перемычку, и через пол 2 этажа циркуляция практически нулевая.
П.С. это если фото сделано при работающем 2 этаже, то есть при его работе подача и обратка на гребенке одинаковые, около 30 градусов.
Вариант 2 - не очень хорошо видно, что под колпачками обратки на гребенке 2 этажа. Если там термостатические клапана, то закрученные до упора колпачки просто перекрыли поток теплоносителя по веткам. При включении 2 этажа расходомеры на гребенке как-то реагируют?
Цитата(lovial @ 27.11.2020, 13:06)

на котле отображается заданная температура или фактическая?
Да, с этого надо начинать.
Aleks1976
27.11.2020, 19:30
Всем огромное спасибо кто участвовал в теме моей , вообщем решил проблемку , очень просто , всё работает Слава Богу !
Цитата(Aleks1976 @ 27.11.2020, 19:30)

Всем огромное спасибо кто участвовал в теме моей , вообщем решил проблемку , очень просто , всё работает Слава Богу !
Так не пойдет... Рассказывайте...
Aleks1976
27.11.2020, 21:38
Вообщем выставил на котле 12 кВт , и промыл два грязевика на подаче перед первым насосом который идёт на первый этаж ,и грязевик на обратке на котле и о чудо всё заработало что на первом что на втором одна температура , единственное разница в 10 градусов между подачей и обраткой говорят вроде это норм , ещё заметил если начинаю скидывать киловатты на котле температура котла сразу начинает снижаться, с этим пока не разбирался но то что полы начали греться это хорошо , по котлу если кто разбирается то подскажите всё ли я правильно сделал что выставил на 12 кВт
Котёл 12 кВт
Altelega
28.11.2020, 20:52
Как будто два разных человека пишут.., считали и подбирали консультанты, вы сами делали монтаж? извините..
Из физики, если грубо из школы Q= M*dT*c, около 1 тонны/час котел подогревает на 10 градусов теплоноситель. Это нормально может для прогрева, если на полной мощности. Дальше не должно так быть. Естественно, если мощность меньше, то греть меньше будет..
ЗЫ задача отопления - компенсировать тепло потери стен - чем холодно на улице, тем мощнее греть, и наоборот. Котел не должен всю все время на полной работать!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.