Цитата(ИОВ @ 15.3.2021, 11:09)

Полагаю, это плохая идея.
Скорее всего, это лифт для пож. подразделений - тогда по 5.24 ГОСТ Р 53296-2009 перегородки ЛХ д.б. противопожарными 1-го типа, и делать там ниши не будут.
Кроме того, у Вас на коллекторах много разъёмных соединений - т.е. велика вероятность аварий и попадания воды в ЛШ, где проложены эл. кабели.
Вы правы. Уже посоветовался с коллегами и пришли к выводу, то не стоит лезть в лифтовые холлы, либо ставить противопожарные муфты, делать стальной стояк. Плюс то что вы написали.
Нашел места в коридоре.