Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: нормы по просадкам наружных канализационных труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Sevigor
Добрый день

Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.

Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.

Заранее благодарю за помощь
Serg Ivanov
Цитата(Sevigor @ 5.5.2021, 11:54) *
Добрый день

Возник вопрос. После телеинспекции(CCTV) построенного участка ливневой канализации график показал просадки трубы.

Есть ли в нормативе допуски по процентам просадки в зависимости от диаметра трубы? Есть ли такие данные в европейских нормативах? Как можно определить критичность просадки - что нужно исправлять, а что можно не исправлять.

Заранее благодарю за помощь

Просадки не допускаются.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130846
Цитата
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.

Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
nd_72
то есть по вертикали отклонения не допустимы, по горизонтали 50 мм максимум на любом диаметре ( 1/4 ) тоесть до трубы 200 мм действует норматив. Свыше диаметра (после 200 мм) например 650 мм труба канализации просадка ,но более 50 мм?
Serg Ivanov
Цитата(nd_72 @ 26.4.2024, 11:28) *
то есть по вертикали отклонения не допустимы, по горизонтали 50 мм максимум на любом диаметре ( 1/4 ) тоесть до трубы 200 мм действует норматив. Свыше диаметра (после 200 мм) например 650 мм труба канализации просадка ,но более 50 мм?

Нет конечно. Не более 50 мм для любого диаметра. А картинка с эллипсом к просадке вообще отношения не имеет. Это деформация.
При применении пластмассовых труб (в т.ч. для футляров) следует производить расчёт транспортной (в местах возможного проезда или парковки автомобилей) и грунтовой нагрузки в соответствии с CP G.03.02-2006. Пример такого расчета, см. п.6.1. «Пособие по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб (к СН 550-82)». Проверочный расчёт онлайн, см: http://slpl.ru/node/558
Транспортные нагрузки в кН можно взять из таблицы -
nd_72
отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, Что под этим иметься виду?
Serg Ivanov
Цитата(nd_72 @ 26.4.2024, 15:41) *
отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, Что под этим иметься виду?

Повороты труб в раструбах.
nd_72
спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.