Добрый день, господа - товарищи.
Занимаюсь проектированием котельных, до этого были котельные свыше 360 кВт, которые подходили под требования СП 89.
Сейчас попалась маленькая котельная 280 кВт. Следовательно СП 89 исключаем. Пользуемся требованиями СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".
Котельная будет крышная, жилой дом 5 этажей. Следовательно категория 2.
Независимая схема, закрытый контур. 2 котла.
Потребление тепла на:
- отопление
- ГВС
- вентиляция
Теперь вопрос: как рассчитать правильно, согласно НТД, мощность одного котла, в случаи выхода из строя наибольшего по мощности?
P.S. прошу ссылаться на требования НТД.
Ранее, по СП 89 п.4.16 согласно таблице можно высчитать легко мощность минимального по мощности котла, до множив номинальную мощность на коэффициент в таблице.
Сейчас, в СП 41-104-2000 согласно п.5.5:
"при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла оставшиеся должны обеспечить отпуск теплоты на:
- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение — в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца."
Вот тут формулировка меня завела в тупик: "в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.".
Я представляю январь, далее, согласно "Строительная климатология" нахожу город, там обеспеченностью 0,92 получаю расчётную температуру, например, -37.
Получается, тепловая мощность на объект рассчитана под эту температуру, то бишь 100%. Получается один котёл должен справляться со 100% тепловой нагрузкой?
Прошу помочь разобраться... заранее спасибо.