@elena@
Уважаемые специалисты. Ситуация в следующем. Есть насосная станция с пожарными насосами. ( Не заглубленная). Вода забирается из подземных резервуаров. Хочу принять пожарную насосную станцию. Но здесь требуется какая то вакуумная установка для залива насосов. Подскажите какое оборудование принять?
otdel.ito
Никакое... это усложняет систему и создает очень высокий риск не подачи ОТВ.
см.
СП 485, п.6.10.20-6.10.21.
СП 8, п.7.4.
СП 31, п.10.4. Внимание на примечание в этом пункте.
@elena@
Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них
otdel.ito
Цитата(@elena@ @ 13.12.2021, 11:35) *
Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них


какого года насосная, что была за экспертиза, пускай отвезет Вас туда...сами посмотрите

P/S//
Нам однажды также заливали... есть на куча заводов с кустами скважин без 2-х и 3-х поясов ЗСО и все работает... не поленились, нашли контакты, связались с тех. специалистами... все у них есть и 2-е и 3-и пояса...

Звон он такой... не всегда ясно откуда он...
BTS
Цитата(@elena@ @ 13.12.2021, 11:35) *
Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них

А может быть в данном случае подойдёт установка полупогружных насосов по аналогии с указаниями NFPA-20? В РФ Такие насосы делает Щёлковский завод.
@elena@
Bts , спасибо за рекомендацию буду смотреть. Сегодня связывалась со специалистами grundfoss, они тоже говорят не могут помочь(