Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:43)

Напишите перепад давления и расход, посчитаем и сравним.
А почему такая схема смес. узла ?
Давайте попробуем, схему прилагаю:
перепад 2.51 бар, расход 5.08 м3/ч
Добавим балансировочник к схеме, перепад на клапане примем 1.5бар, остальное балансировочником
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.5 = 4.15
Kvs=1.1...1.3 Kv=4.15*1.3=5.39 ближайший клапан Ду20, Kvs=6.3
Падение давления клапана с Kvs 6.3:
dp = 0.01x (5080/6.3)^2 = 6500 кПа или 0.65 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.65/1.5 = 0.43
Остаточное давление 2.51-0.65=1.86бар - гасим балансировочником
Тогда требуемый Kv = 5,08/sqr 1.86 = 3,72
Kvs=1.1...1.3 Kv=3.72*1.3=4.84 ближайший клапан Ду20, Kvs=5.33 (VIR9515)
Падение давления клапана с Kvs 5.33:
dp = 0.01x (5080/5.33)^2 = 9080 кПа или 0.91 бар,
проверяем коэф. регулирования a = 0.91/1.86 = 0.49
0.91+0.65=1.56 бар перепад на открытых клапанах
2.51-1.56=0.95 бар, получается сбалансируем?

Цитата(AI 155 @ 25.2.2025, 11:43)

Напишите перепад давления и расход, посчитаем и сравним.
А почему такая схема смес. узла ?
Поздно заметил вопрос
Схема обвязки приточной установки, принятая для постоянной циркуляции в контуре ТС
Честно, принимал ее не я, это моя первая подобная схема к расчету, до этого еще не доводилось работать с такими вещами
И наверное я понял сейчас мысль человека, кто в подобных темах писал что перепад надо принимать на клапане 0.05 бара, а остальной перепад гасить другими устройствами
В моем случае я так думаю, на это есть регулятор давления на врезке в контур ТС