Добрый день коллеги!
Мы монтажная организация, выполнили монтаж систем вентиляции, всего 8 систем небольшого одноэтажного строения - бытовой корпус на 10 кабинетов и небольшой подвал с двумя кладовыми, дымоудаления нет.
Заказчик запросил паспорт на систему, по форме СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85, приложение Е. А также требует, чтобы организация привлекла лабораторию для паспортизации, иначе работы не примет.
Насколько нам известно, лаборатория не нужна, и лицензия СЭС нужна только для рентген кабинетов. Прошу помочь с вопросом - какие требуются разрешительные документы для паспортизации, аккредитации, подтверждение квалификации, может лицензии?

И еще вопрос по анемометру Testo 405 i , при покупке нового прибора с ним идет паспорт, нужно ли новый прибор поверять в ростехнадзоре?
zaharov63
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
В паспорте указываются:
-комплект поставки (оборудование, воздуховоды, арматура с сертификатами/декларациями),
-данные о монтаже (схема прокладки, герметичность, теплоизоляция и пр.),
-результаты параметрического обследования (замеры расходов воздуха, статических давлений, температур),
-подписи ответственных лиц (прораба, представителя заказчика/технадзора),
-акты скрытых работ, испытаний на герметичность и т.д.
...

Testo 405i — это средство измерения (СИ), относящееся к средствам измерения параметров воздушных потоков (скорость, расход).
...

Путаете паспорт с исполнительной документацией.
Этот прибор не измеряет давления.
yanov_valery@mail.ru
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 11:36) *
Паспорт системы вентиляции — это формализованный отчётный документ, составляемый исполнителем монтажных работ (в вашем случае — вами), подтверждающий соответствие смонтированной системы проектной документации и нормативным требованиям. Это — не поверка, не испытания в лаборатории, и не сертификация.
Что говорит норматив:
-СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) обязывает подрядчика оформить паспорт на каждую систему в объёме приложения Е.


Спасибо большое за подробный ответ!
Skaramush
Цитата(Aleksandr M. @ 19.11.2025, 12:36) *
В паспорте указываются:


Источником такого состава и объема паспорта не побалуете? Приложение Е не предлагать, там этого нет.
ИванФ
В паспорте указываются:

Источник такого состава и объема паспорта скиньте мне тоже пжл. Не хулиганить!
Skaramush
Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы.
Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато:

Цитата
8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем в соответствии с ГОСТ 34060.


Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36) *
... у человека каша ....

Стилистика чат-бота.
Skaramush
Цитата(zaharov63 @ 20.11.2025, 12:17) *
Стилистика чат-бота.



Согласен. Выдуманные пункты, выдуманная фраза. Такой формулировки не было и в предыдущих редакциях. Подгонка текста под "желаемый результат".
ИванФ
-на позицию Росстандарта и Ростехнадзора: испытания систем вентиляции в общем случае — не подлежат обязательной аккредитации, кроме случаев, прямо указанных в законодательстве (например, для объектов здравоохранения, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10


У меня есть строящие и обслуживаемые помещения здравохранения (пом. кл.чистоты А).Но в данном СанПин 2.1.3.2630-10 я почему-то не нашел конкретно какой пункт.
Skaramush
Нормативы приведены "для авторитетности" объёмного текста.

yanov_valery@mail.ru
Цитата(Skaramush @ 20.11.2025, 10:36) *
Не будет ответа. Уже отмечено сразу, у человека каша в виде смешивания исполнительной документации и паспорта вентсистемы.
Мало того, СП 73.13330-2016 в действующей редакции имеет 9 разделов, никакого п. 10 там нет. Есть, зато:



Я бы не благодарил "за подробный ответ", а вообще поставил каждое утверждение под сомнение.


Главный для меня вопрос - правомерно ли требование заказчика о привлечении лаборатории и требования каких то лицензий.
ИД то мы сделали, к нему вопросов нет, и к самому смонтированному оборудованию тоже нет. Хочет паспорт, лабораторию и лицензию.
Skaramush
По действующей редакции СП у него есть основания потребовать проведение работ и оформление паспорта наладочной организацией.
Подробности же Вашего с заказчиком договора известны только Вам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.