Tunt
подскажите, стоит частотник grundfos cue и насос sp5a-25 работало всё нормально 3года.
Появилась ошибка "241/32 неисправность фазы двигателя" достал насос проблемам в кабеле от двигателя насоса( не звонилась одна фаза), который короткий 1м, есть запасной насос, заменил этот кабель от него, двигатель оставил старый, соединили обжав и в термоусадку.
Сопротивление на моторе было одинаковое по обмоткам.
Через день с непонятной переодичностью частотному вываливается в аварию "48/16 большая нагрузка"

Подскажите, с чем это может быть связано? Что смотреть?

СПАСИБО!
mr_Frodo64
Это связано с увеличенным током ,по сравнению с номинальным. Смотреть на ток во время работы.

Ну, зато теперь вы точно поставите запасной насос... И провод обратно вернёте. Иначе как узнать кто виноват в этой паре, насос или частотник!?!
Pawel
Я думаю частотник, он успел поработать на двух фазах, да и третья не зря отгорела.