Всем доброго времени суток. В ближайшее время планируем приступить к монтажу паропровода и конденсатопровода со следующими параметрами: расход пара 2т/ч, давление в точке врезки 7бар, температура 165, протяженность 800м, диаметр по пару 108мм, по конденсату 38мм. Со стороны потребителей конденсатный бак и насос. Проект предусматривает совместную прокладку трубопроводов в общей теплоизоляции, т.е. конденсатопровод расположен поверх паропровода и прикреплен к нему стальными хомутами, затем все вместе покрыто теплоизоляцией и заключено в общий кожух. Вся конструкция размещена на опорах и проходит по улице. Вопрос к специалистам - насколько такая конструкция соответствует нормативным требованиям? Непонятно как можно объединять трубопроводы с разной температурой среды, с разным линейным расширением, да и уклоны вроде бы должны быть разными? Или наличие насоса на конденсатной линии что-то меняет?
Если так сделать, есть высокий риск что, конденсат закипит. Рекомендую предусмотреть раздельную теплоизоляцию для паропровода и конденсатопровода.
Так как конденсат не самотечнвй, а после насоса, то уклон большого значения не имеет.
Нормы допускают описание одних труб на другие. Правда, должно быть подтверждено расчетом. Этот расчет учитывает линейное расширение
Проектировщик вероятно поэтому и сделал так, что технически это допускается для трубопроводов.
Другое дело, что совместная прокладка пара и конденсата - это по существу теплообменник, где пар нагревает конденсат.
Греющая сторона пар 6 бар изб. Если конденсат имеет давление ниже, чем давление пара, он может закипеть уже в трубе. Если у конденсата давление выше, чем давление пара, то он в трубе не закипит, однако закипит в приемнике конденсата.
Кипящий в трубе конденсат это гидроудары, повышение давления и пр. прелести.
Качают конденсат тогда, когда его собственного давлания не хватает для транспортировки. Стало быть его давление вероятнее всего ниже давления пара. Протяженность трассы весьма существенная и риски кипения конденсата на мой взгляд очень высокие.
Возможно да, возможно нет. Может проектировщик произвел расчет теплового потока к конденсатной линии. Опять же, давление после насоса неизвестно.
Но вот мой случай. За время трудовой деятельности эксплуатировал два объекта, где проектом был предусмотрен обогрев водяными спутниками трубопроводов с температурой под 300 градусов. Эти спутники в итоге вставали из-за паровых пробок и как итог замерзали, лопались. В итоге все отключено было. В общем, для спутников так точно нельзя. Конденсат в одну линию? Ну возможно будет плеваться. Но лучше отдельно, да