Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шум от компактной приточной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
Natalie
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в вопросе следующего характера:
По проекту в небольшой парикмахерской была смонтирована общеобменная вентиляция. Приточка располагается за фальшстеной. От нее до ближайшей решетки расстояние около 1 метра. Через эту решетку в смежном помещении слышен гул мотора приточной установки. Занизить расход в помещении не можем. Заказчик просит исправить ситуацию с минимальными повреждениями нового ремонта. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть несколько вариантов:
1. В канал воздуховода вставить шумопоглощающую вставку. Но насколько эффективно будет данное решение?
2. Заменить решетку на шумопоглощающую. Но внешний вид таких решеток заказчику вряд ли подойдет.
Кристина К.
Эффективность вставки зависит от толщины, длины и материала вставки. Какой у Вас размер воздуховода?
Natalie
Цитата(Кристина К. @ 29.1.2026, 16:10) *
Эффективность вставки зависит от толщины, длины и материала вставки. Какой у Вас размер воздуховода?


Воздуховод диаметром 160
jota
Заменить воздуховод на гибкий глушитель https://wolfmarket.ru/magazin/product/shumo...0-dlina-1000-mm
Skaramush
Если гул (низкие частоты) то короткие глушители это как мозольный пластырь на рваную рану. Нужно изолировать корпус установки, нужно убирать передачу вибрации от вентилятора на корпус. Можно изменить обороты - возможно, гул резонансный в небольшом диапазоне оборотов.
LordN
вангую что это шум от фазорезки.
если это так, то тут поможет только пч или автотранс.
инж323
Цитата(Skaramush @ 29.1.2026, 22:22) *
Если гул (низкие частоты) то короткие глушители это как мозольный пластырь на рваную рану. Нужно изолировать корпус установки, нужно убирать передачу вибрации от вентилятора на корпус. Можно изменить обороты - возможно, гул резонансный в небольшом диапазоне оборотов.

Приточка за фальшстенкой и "перегородчики" запросто могли прижать каркас перегородки к корпусу приточки. Хотя и не оспорю другие перечисленные возможные причины, тут бы услышать бы как звучит этот гул.
jota
В камере вентилятор стоит в конце, на выходе. Без глушителя с коротким воздуховодом шум неизбежен. Эффективность глушителя можно просчитать, если автор выложит шумы по частотам (из паспорта). Тогда будет ясно "мозольный пластырь" или нет...
Skaramush
Цитата(jota @ 31.1.2026, 1:37) *
В камере вентилятор стоит в конце, на выходе. Без глушителя с коротким воздуховодом шум неизбежен. Эффективность глушителя можно просчитать, если автор выложит шумы по частотам (из паспорта). Тогда будет ясно "мозольный пластырь" или нет...


Автор написал "гул". А это низкочастотный шум. Большая длина волны. Короткий глушитель не поможет. Только если очень повезет поставить на пике волны, что вряд ли.
LordN
есть еще активные шумоглушители, но там ценник явно негуманный
инж323
Не, это уже гадания получаются, поскольку этот "гул" можно считать за "гул", "гудение", "шелестит как то", "подсвистывает" и собственно ... что ж это за гул и послушать хотя бы.
А пока и не возразить всем упомянутым версиям по существу и все как то...требует уточнения от топикстартера. А потому уже и ясней будет, что делать и что слышим от приточки.
А еще может и руку приложить к той фальшстенке, вдруг и она гудит(трясется как то).
AI 155
1. какой регулятор скорости
2. какой подвес/монтаж
3. какие воздуховоды.
Устранять в такой же последовательности,
от менее трудоемких к более трудоемким
...........
В недавнем случае , после монтажа и пробных запусков выяснилось, что небольшая приточка довольно сильно шумела, как по воздуху (шипела),
так и низкочастотный гул вентилятора. Глушитель в наличии. Проектировал профи.
Дал пару советов.
1. Регулятор малошумный -отпадает
2. Лежала всей плоскостью на перекрытии, поставлена на 4 точки из пеноплистирола (что под рукой было)
3. Металлические воздуховоды заменены на гибкие утепленные.
4. сверху все обшили пенополистиролом (не моя инициатива)
PS
Шум ушел на грань слышимости (моей), заказчик что то там услышал, но убедил его что это выдающееся достижение в
области вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.