Проектируется медицнская клиника в общественном здании. В стяжке пола от кабинетов планируется прокладка труб канализации и водоснабжения. Проектом предусмотрены трассировки с минималтным количеством изгибов и кратчайшим маршруток для обеспечения качественной работы самотеком канализации. Однако управляющая компания не согласовывает проект для производства работ выдвигая требование: « Все системы должны быть строго перпендикулярно и параллельно ЖБ и ограждающим конструкциям здания.» то есть требуют вместо прокладки по диагонали в помещениях осуществлять трассировку вдоль ограждающих конструкций значительно увеличивая длину трасс и количество изгибов. При этом утверждают что парпллельно перпендикулярная прокладка- это нормативное требование (в какихто методических руководствах по проектированию) , но конкретный норматив не указывают. Кто то сталкивался с подобной проблемой, действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???
Ferdipendoz
Впервые о таком слышу
Водяной
Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 10:11) *
Проектируется медицнская клиника в общественном здании. В стяжке пола от кабинетов планируется прокладка труб канализации и водоснабжения. Проектом предусмотрены трассировки с минималтным количеством изгибов и кратчайшим маршруток для обеспечения качественной работы самотеком канализации. Однако управляющая компания не согласовывает проект для производства работ выдвигая требование: « Все системы должны быть строго перпендикулярно и параллельно ЖБ и ограждающим конструкциям здания.» то есть требуют вместо прокладки по диагонали в помещениях осуществлять трассировку вдоль ограждающих конструкций значительно увеличивая длину трасс и количество изгибов. При этом утверждают что парпллельно перпендикулярная прокладка- это нормативное требование (в какихто методических руководствах по проектированию) , но конкретный норматив не указывают. Кто то сталкивался с подобной проблемой, действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???

Может скинете план с разводкой для понимая...
Что за перекрытия такие, в которых можно канализацию разводить, за счет керамзита полы подняты?
alexandrpjatkov
Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 13:11) *
действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???

С таким не сталкивался. Требования мягко говоря странные. Вот сейчас кафешку делаю с производственной канализацией и в силу формы помещения большинство подключаемого оборудования под углом к стене. Если бы я следовал этому требованию. боюсь дров бы наломал с прокладкой канализации
Specmed
Прокладка в стяжке пола. Пол поднимается за счет керамзита пролитого и цпс. Подьем на 200мм поэтому канализацию от моек в кабинетах тянуть можно, но конечно если идти по диагонали а не описывая конфигурацию стен )
Serg Ivanov
Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 17:27) *
Прокладка в стяжке пола. Пол поднимается за счет керамзита пролитого и цпс. Подьем на 200мм поэтому канализацию от моек в кабинетах тянуть можно, но конечно если идти по диагонали а не описывая конфигурацию стен )

Нельзя: СП 30.13330.2020
18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных
образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 6.2.2026, 15:47) *
С таким не сталкивался. Требования мягко говоря странные. Вот сейчас кафешку делаю с производственной канализацией и в силу формы помещения большинство подключаемого оборудования под углом к стене. Если бы я следовал этому требованию. боюсь дров бы наломал с прокладкой канализации

И прочистки/ревизии на каждом повороте?
alexandrpjatkov
Да. Если бы прокладывал вдоль стен, то поворотов было бы больше.
naivemite
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2026, 18:36) *
И прочистки/ревизии на каждом повороте?

А где требования про на каждом повороте?))
alexandrpjatkov
Цитата(naivemite @ 9.2.2026, 15:41) *
А где требования про на каждом повороте?))

СП 30
Цитата
18.26 На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать
установку ревизий или прочисток:
...
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки
трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 14:55) *
СП 30

А они могут быть прочищены через другие участки? rolleyes.gif
alexandrpjatkov
Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2026, 17:00) *
А они могут быть прочищены через другие участки? rolleyes.gif

Где могут-там конечно не делал, а где будет затруднительно, вот там-да
Serg Ivanov
Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 16:06) *
Где могут-там конечно не делал, а где будет затруднительно, вот там-да

Возвращаясь к теме, в медучреждениях обычно вся разводка делается в коридоре, к оборудованию только подводки через стенку.