Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Греется подпорная шайба
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
SlavaTr
Всем привет. Ситуация такая: на объекте установлены три трехходовых котла Темрон мощностью 1 МВт каждый с газовыми горелками Пикино. На всех горелках до красна нагревается подпорная шайба как на малом так и на большом горении. Регулировка пламеной головой не дает ни какого результата. Кислорода в уходящих газах 3,3, СО - 1-3, расход газа на большом горении 105 м3/ч. Производитель горелок сначала пытался помочь, потом сказал что так и должно быть, но заказчика это не устраивает. Да и сами мы думаем что не долго горелка проработает так.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Попробуйте кислород увеличить. Чудес не бывает.
Skaramush
Пламя голубого цвета. Может наоборот?
Галиев
Цитата(Skaramush @ 12.3.2026, 22:13) *
Пламя голубого цвета. Может наоборот?

Цитата
Кислорода в уходящих газах 3,3, СО - 1-3

Кислорода нормально, СО немного. но, О2 можно увеличить, охладив при этом шайбу, и отодвинув корень факела от нее.
Но, надо пробовать разные варианты соотношения газ-воздух при разном положении пламенной головки.
Простого рецепта нет.








Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.