ingener_seb
Добрый день! Заказчик просит установить приточное оборудование в подвале помещения, но места там почти нет. Хочу уточнить некоторые вопросы:
1) Можно устанавливать приточное оборудование, в обычном подвальном помещении, где над вентмашиной проходят коммуникации канализации, водоснабжения, отопления?
2) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать вентиляционный отвод 90 градусов?
3) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать шумоглушитель? Заказчик задал вопрос: Обосновать установку шумоглушителей на кровле а не в помещении?
ingener_seb
Друзья, ещё вопрос. Что по нормам может называться венкамерой? Четкое определение из параметров ...
ingener_seb
Осталось решить вопрос №2
На каком минимальном расстоянии от вентмашины можно расположить отвод 90 градусов по норма, если воздуховод 840х550мм
ingener_seb
Для обеспечения корректной работы вентилятора и минимизации потерь давления рекомендуется располагать отвод на расстоянии не менее 3-х эквивалентных диаметров (
) воздуховода от выхлопного отверстия вентмашины.

Подскажите в каком документе это прописано ? И пункт.
aas3
Цитата(ingener_seb @ 16.3.2026, 15:52) *
Для обеспечения корректной работы вентилятора и минимизации потерь давления рекомендуется располагать отвод на расстоянии не менее 3-х эквивалентных диаметров (
) воздуховода от выхлопного отверстия вентмашины.

Подскажите в каком документе это прописано ? И пункт.

Так это ж физика, а не нормативка. Вам фраза "выравнивание потока" о чём-то говорит?
Если ОЧЕНЬ хотите разобраться - рекомендую изучить "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" И.Е Идельчика (1992г, 3-е издание). По изменению направления см. раздел 6.
Кроме того, есть ещё (обычно) рекомендации от производителя по обвязке вентустановки - там тоже это прописывают (не все).
ididuz
Цитата(ingener_seb @ 13.3.2026, 16:09) *
Добрый день! Заказчик просит установить приточное оборудование в подвале помещения, но места там почти нет. Хочу уточнить некоторые вопросы:
1) Можно устанавливать приточное оборудование, в обычном подвальном помещении, где над вентмашиной проходят коммуникации канализации, водоснабжения, отопления?
2) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать вентиляционный отвод 90 градусов?
3) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать шумоглушитель? Заказчик задал вопрос: Обосновать установку шумоглушителей на кровле а не в помещении?

1) Пункт 10.6 СП 60 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки. Сложные расчеты потерь давления на элементах, близко расположенных к вентиляторам, чаще всего приходится делать для канальных или центробежных вентиляторов, для которых не удается соблюсти рекомендации производителей по подключению к ним воздуховодов. Можно пользоваться Рекомендациями ЦНИИПромзданий по расчету гидравлических сопротивления сложных элементов систем вентиляции.
3) Есть установки с секцией шумоглушения. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего канальный шумоглушитель можно расположить сразу на выходе из установки.
ingener_seb
Цитата(aas3 @ 16.3.2026, 20:25) *
Так это ж физика, а не нормативка. Вам фраза "выравнивание потока" о чём-то говорит?
Если ОЧЕНЬ хотите разобраться - рекомендую изучить "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" И.Е Идельчика (1992г, 3-е издание). По изменению направления см. раздел 6.
Кроме того, есть ещё (обычно) рекомендации от производителя по обвязке вентустановки - там тоже это прописывают (не все).



Может есть ГОСТ или конкретный паспорт ?

Цитата(ididuz @ 17.3.2026, 9:07) *
1) Пункт 10.6 СП 60 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки. Сложные расчеты потерь давления на элементах, близко расположенных к вентиляторам, чаще всего приходится делать для канальных или центробежных вентиляторов, для которых не удается соблюсти рекомендации производителей по подключению к ним воздуховодов. Можно пользоваться Рекомендациями ЦНИИПромзданий по расчету гидравлических сопротивления сложных элементов систем вентиляции.
3) Есть установки с секцией шумоглушения. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего канальный шумоглушитель можно расположить сразу на выходе из установки.



Спасибо , пункт №1 очень кстати
Skaramush
Цитата(ididuz @ 17.3.2026, 8:07) *
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки.

Справедливо только для вентилятора без спирального корпуса, так наз. "Свободное колесо".