Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
У меня огромная просьба помочь мне разобраться в одном профессиональном вопросе.
Задача такая.
Есть 2 накопительных бака (3м3 и 2м3) ситемы водоподготовки, автоматически заполняемые водой (Q=380л/ч, t=40 С). Время заполения примерно 12-13 часов.
Вместе с тем на третьем часе заполнения баков цирк насос (Q=3.2 м3/ч) гоняет воду из баков через электроводонагреватель (24 кВт) до тех пор, пока температура воды в баках не достигнет 55 С. Затем происходит водоразбор (800 л каждые 15 минут часа) в течение 6 часов. Насос продолжает работать поддерживая 55 градусов на водоразборе.
По мере водоразбора, продолжается подпитка баков (Q=380л/ч, t=40 С). Соответственно вода охлаждается подпиткой и нагревается посредством циркуляции через нагреватель.
Необходимо заизолировать баки так, чтоб температура в них не опускалась ниже 30 С. Изоляция типа Rockwool, Isover...
Как смогла так объяснила.
Может быть есть литература, пособия, кроме СНиП и ГОСТ, там я уже была))
Я уже голову сломала кучей уравнений. Народ, помогите!
Заранее спасибо!