Анастасия-ов
Подскажите пожалуйста, кто точно знает или имел опыт проектирования или эксплуатации однотрубных систем отопления в домах повышенной этажности (8-18 этажей). В частности, меня интересует каково ограничение по этажности для применения однотрубки с п-образными стояками с односторонним присоединением и подъемной холостой частью и параметрами теплоносителя не более 95 гр. С
Bers
Цитата(Анастасия-ов @ 16.1.2008, 17:00) [snapback]210534[/snapback]
Подскажите пожалуйста, кто точно знает или имел опыт проектирования или эксплуатации однотрубных систем отопления в домах повышенной этажности (8-18 этажей). В частности, меня интересует каково ограничение по этажности для применения однотрубки с п-образными стояками с односторонним присоединением и подъемной холостой частью и параметрами теплоносителя не более 95 гр. С

8-12 этажей - полёт нормальный. Вы бы обозначили регион (написали в профиле - "Россия" - ха-ха...), расчётную наружную температуру, параметры в тепловой сети... Опыт есть - однотрубка, П-образные стояки с холостой подъёмной частью... всё как Вы пишете. Многое зависит от конкретных условий.
Анастасия-ов
[quote name='Bers' date='16.1.2008, 14:19' post='210652']
8-12 этажей - полёт нормальный. Вы бы обозначили регион (написали в профиле - "Россия" - ха-ха...), расчётную наружную температуру, параметры в тепловой сети... Опыт есть - однотрубка, П-образные стояки с холостой подъёмной частью... всё как Вы пишете. Многое зависит от конкретных условий.
[/quot]

Жилой дом в Питере. Параметры теплоносителя 90/70. Еще есть одно сомнение но уже не по поводу однотрубной системы. В справочниках написано и меня так учили, что для многоэтажных зданий (свыше 5 этажей) двухтрубную стояковую систему делать не рекомендуется из-за неустойчивости системы по части гидравлики, ну и вообще из-за гидростатического давления. А на деле столкнулась с тем, что применяют эти системы и для 15-19 этажей. Как быть??
Bers
На форуме на эту тему в своё время немало копий сломали. Поищете в разделе "Отопление" или заляните в "Избранное". Например, тема "Что надёжней по гидравлике":
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355
Там есть много интересных мнений и ответы на Ваши вопросы.
prochor
По моему бифилярная самый раз.
annuka
Жилой дом в Питере. Параметры теплоносителя 90/70. Еще есть одно сомнение но уже не по поводу однотрубной системы. В справочниках написано и меня так учили, что для многоэтажных зданий (свыше 5 этажей) двухтрубную стояковую систему делать не рекомендуется из-за неустойчивости системы по части гидравлики, ну и вообще из-за гидростатического давления. А на деле столкнулась с тем, что применяют эти системы и для 15-19 этажей. Как быть??
[/quote]

Как быть? - Проектировать...
В принципе параметры теплоносителя имеют значения при расчете мощности секции и соотвественно количества при расчетных теплопотерях... Чем выше тепловой напор, тем меньше количество секций...
Элеваторный узел исключается ввиду недостаточного располагаемого напора ( приблизительно 1,2 м), остается подключение по независимой схеме через теплообменник... Но в любом случае вы ограничены гидрастатическим давлением. Думаю что необходимо разделить систему отопления на две зоны, положим с 1-го по 10 этаж с нижней разводкой, вторая зона с 19-го по 11 этажи с верхней раздачей... Остается уровнять эти два стояка...
А так конечно можно однотрубку, можно двухтрубку... Разница в капиталлоемкости этих решений... Что устроит Заказчика...
Анастасия-ов
Цитата(Bers @ 16.1.2008, 16:46) [snapback]210713[/snapback]
На форуме на эту тему в своё время немало копий сломали. Поищете в разделе "Отопление" или заляните в "Избранное". Например, тема "Что надёжней по гидравлике":
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355
Там есть много интересных мнений и ответы на Ваши вопросы.




Спасибо за ссылку, много интересного прочитала. Вообще темы часто дублируются, но нужно много времени потратить чтобы все это перелопатить. А вообще, сколько людей - столько мнений, однозначности вообще нет
Alex_
УГУ.
Мое мнение - система должна быть в первую очередь устойчива к самодеятельности жильцов.
Kult_Ra
В принципе параметры теплоносителя имеют значения при расчёте мощности секции и соотвественно количества при расчетных теплопотерях... Чем выше тепловой напор, тем меньше количество секций...

Чем выше тепловой напор (однотрубные) - еще дополнительно sad.gif
больше 105 гр С не прыгнуть, даже если лестничные клетки сделать предвключенными. Выгода - меньше теплоносителя, меньше потери напора в элементах системы, выше возможная этажность.
Чем ниже - больше теплоносителя, больше сопротивление или диаметры (как предел 32)
после 90 гр С - только из труб стальных.