Как лучше расположить запорную арматуру на пожарном трубопроводе, после пожарных патрубков для пожарных машин (сухотруб) в 14 ти этажном жилом доме.
Вы бы схемку прикрепили бы? А то как, где? Мы же не телепаты Ваши мысли читать
Мне бы самому хотелось на нее посмотреть
Вобще ктонибудь проектировал сухотруб для пожаро тушения?
Конечно, да.
Они бывают у наружных пожарных лестниц (но это не Ваш вариант)
Бывают сухотрубы в неотапливаемых зданиях (тоже не то)
...
...
И на улице для подключения пожтехники, для:
- заполнения резервуаров
- заполнения пожтехники
- для пожаротушения непосредственно при помощи пожмашин, если водонасосная вышла из строя...
Вам что конкретно надо?
Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается
СНиП 31-01-2003 на изусть не знаю, по моему вообще не пользую
У Вас пожарный сухотруб-стояк у наружной пожарной лестницы? на крышу?
Цитата(Raven21 @ 4.2.2008, 22:20) [snapback]218253[/snapback]
Жилой дом не выше 50м предусмотрен сухотруб пожарный трубопровод согласно СНиП 31-01-2003, необходимо предусмотреть запорную арматуру. Мне интересен узел как она распологается

1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
3. 1 и 2 объединяются через задвижку
4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.
Михаил, а зачем обратники? Заглушки, по Вашему, не держат?
Я наверное, опять не понимаю, куда тянем две трубы?
Обратный клапан, чтобы вода не вытекала из здания в машину.
А вот зачем две трубы?
Цитата(TTD @ 5.2.2008, 12:05) [snapback]218373[/snapback]
А вот зачем две трубы?
Эээ кольцо делать.
По-моему в СНиПе не говорится об устройстве такого кольца.
вы предлагаете на пожаротушение делать тупиковую сеть?
Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.
Я разницы не ощущаю когда вода из стационарной насосной или от передвижной пожарной. Системы делаю одинаковыми. Сделал бы одну ветку, т.е. патрубки бы объединл в одну трубу когда меньше 12 ПК.
Цитата(Михаил I @ 4.2.2008, 21:35) [snapback]218261[/snapback]
1.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
2.заглушка-головка-задвижка-обратный клапан
3. 1 и 2 объединяются через задвижку
4. все. тянем две трубы с расчетным диаметром.
Как слить вводу и системы? после пожаротушения.
Цитата(TTD @ 5.2.2008, 14:55) [snapback]218471[/snapback]
Конечно нет. Сеть по СНиПу должна быть кольцевая, а то, что к этой сети патрубки для пожарных машин нужно присоединять двумя трубопроводами, там по-моему не говорится.
В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.
Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:17) [snapback]218661[/snapback]
Как слить вводу и системы? после пожаротушения.
Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков.
Цитата(Raven21 @ 5.2.2008, 21:27) [snapback]218667[/snapback]
В СНиПе 31-01-2003 говориться, что подключение к ситстеме сухотруба должно быть обеспечено, не менее двух машин, а про кольцевую сеть ничего не говорится. Ведь кольцо делается когда идет постоянная подача воды.
Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.
Цитата(Михаил I @ 6.2.2008, 8:35) [snapback]218774[/snapback]
Разводящие трубы имеют уклон и краны для слива. Или уклон в сторону этих же патрубков.
Не говорится потому что есть СНиП важнее - 2.04.01-85*.
По каким критериям определяется какой СНиП важнее?
7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СНиП 2.04.01 и СНиП 2.04.02
Это из вашего любимого снипа.
Здравствуйте всем!Меня озадачил такой момент:вывожу патрубки для подключения к пож. технике наружу первый раз, согласно НПБ 88-2001 они должны пропускать расчетный расход установки.Вопрос: для чего они нужны,патрубки?питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику?? Нигде не нашел этого. И какую арматуру ставить на них??Где это прописано?спасибо
Цитата(Daddik @ 7.10.2008, 8:29) [snapback]299968[/snapback]
питать технику от насосной или наоборот, насосная питает технику??

пардон, техника от насосной или насосная от техники
Недавно тема такая была...http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30571