Цитата(mihaley @ 28.2.2008, 15:57) [snapback]226729[/snapback]
Господа, подскажите как лучше сделать и какие требования к насосу предьявляются в этом случае. Здание производственное. сопротивление системы теплоснабжения приточек 13м, систем отопления 2-2,5м, систем теплоснабжения калориферов 3,5-5,0м. На рисунке 2-балансир; 3-шаровый кран; 8-регулятор препада давления. Я сомневаюсь, нужен ли регулятор перепада давления на системах отопления. Режим работы приточек круглосуточно, хотя могут и поозакрывать свои трехходовые вентили приточки. Завесы работают: включилась-отключилась. У радиаторов системы отопления стоят терморегуляторы. Во время закрытия клапанов на приточках и завесах, боюсь вся вода пойдет со свистом через систему отопления. Что делать?
Михаил, позволь для начала несколько замечаний...
1. Регулятор перепада подключён неправильно, надо - между подачей и обраткой. Увеличении сопротивления системы, приводит к открытию клапана регулятора и снижению общего сопротивления.
2. Балансировочные клапаны на такие диаметры применять нецелесообразно (статические балансир. клапаны Баллорекс на Ду100/150/200 стоят соответственно 500/1400/3000 евро).
3. Нецелесообразно применять на такие диаметры и шаровые краны. Более подходят дисковые поворотные затворы. Применение затворов в комплекте с механическим (или электрическим, при наличии финансов) редуктором позволяет производить грубую балансировку сети, впрочем её как правило вполне достаточно....
4. Трёхходовые вентили не перекрывают поток теплоносителя, а пускают его в обход калорифера, снижая таким образом суммарное сопротивление.
5. У тепловых завес "включаются-отключаются" электродвигатели вентиляторов, проток теплоносителя остаётся постоянным (что кстати позволяет при запуске вентилятора не терять время на прогрев).
6. Основная часть нагрузки системы отопления производственного здания приходится на промплощадки (или если угодно участки, цеха...) и лишь небольшая - на административно-бытовые помещения. Так как терморегуляторы применяются в последних, то их количество невелико и влияние на общую гидравлику незначительно.
А теперь позвольте посоветовать (всё ж таки страна советов)....
1. Разделите нагрузки на две группы:
- в 1-ю подключите нагрузки, для которых достаточно напора создаваемого насосами котельной, балансировка по каждой из нагрузок в группе осуществляется поворотным затвором на соответствующей обратке;
- во 2-ю подключите нагрузки, для которых недостаточно напора создаваемого насосами котельной. Данную группу подключите через дополнительный насос (в данном случае достаточно напора 4-5 метров), балансировка по каждой из нагрузок в группе осуществляется поворотным затвором на соответствующей обратке;
Применение насоса с меньшим напором и производительностью, значительно влияет на цену.
Успехов!