epolet1977
Уважаемые форумчане!
Что можете сказать по применению прямоугольных воздуховодов в системах аспирации.
В своих проектах используем круглые воздуховоды. В практике встречались прямоугольные - редко.
Коллеги категорически против прямоугольных, ссылаясь на древний циркуляр министерства металлургии(у нас горнодобывающий комбинат) - лично я не вижу препятствий к применению прямоугольных на прямолинейных участках. Если есть у кого соображения, прошу поделиться.
Василич
Скорость в углах маленькая. Пыль там оседает. И копится со временем, а вычищать углы сложнее чем почистить кругляк.
А потом не зря же в аспирации даже тройники штанами, ответвления максимум по 30 градусов, все изменения диаметров конусами с углом раскрытия дай бог памяти 8-10 градусов. Все из соображений того чтобы поток равномерный был и завихрения не возникали особо.
epolet1977
Да, согласен. Просто есть "узкое" место, где одним из выходов является переход на прямоугольное сечение. Участок Ду500 под углом 45-50' к горизонтали. Вопрос стоит, вообще, есть ли жесткие нормативы, правила и т.п. запрещающие применение прямоугольных воздуховодов в аспирации.
Serb46
это не запрещено, это просто целесообразно, экономично и практично.
Богдан
Наша контора прямоугольные воздуховоды в системах аспирации применяет на литейных дворах из-за стесненных условий. Отложений пыли по углам не замечалось. Так же перед фильтрами с двумя всасывающими патрубками из-за трудностей в изготовлении штанов из воздуховодов круглого сечения.