Гость_Тамара
11.1.2006, 14:46
Какие могут быть способы воздухообмена в бассейне?
Самый оптимальный по-моему это приток сверху-вниз и вытяжка снизу.
Гость_Тамара
посмотрите для начала
эти темы, возможно Вы найдете ответ на свой вопрос
А почему вытяжка внизу?
Чем она принципиально лучше верхней вытяжки?
Приток снизу-вверх на окна - (лучше щелевыми соплами), а вытяжка из верхней зоны. Почему не сверху вниз? Да потому, что температура притока обычно выше температуры воздуха в бассейне на 1-2 градуса. Теплый воздух в нижнюю зону не попадет, а попадет холодный и влажный, который опустится со стен. Стены и окна начнут плакать.
А по-моему приток сверху придавит влажный воздух поднимающийся с поверхности бассейна.
Правильно и это "не хорошо". Влажный воздух надо удалять, чтобы создать в нижней зоне влажность около 70-75%.
Цитата(-BuTeK- @ Jan 11 2006, 15:02 )
Самый оптимальный по-моему это приток сверху-вниз и вытяжка снизу.
soglasen, pritok sverhu vniz-vitяжка снизу
Зольников Михаил
16.1.2017, 21:47
к.т.н. Антонов П.П. в статье "Методика расчета и проектирования систем обеспечения микроклимата в помещениях плавательных бассейнов" пишет:
"При проектировании системы вентиляции очень важно учитывать
особенности распределения приточного и вытяжного воздуха,
обеспечивая комфортную подвижность в зоне обитания людей.
Учитывая, что приточный воздух имеет высокую температуру tпр
≥28°С, низкую относительную влажность (15–20%) и высокую
скорость, его целесообразно подавать вдоль стен и окон по
периметру помещения (особенно это относится к бассейнам с
малыми объемами).
Такое распределение воздуха позволяет
увеличивать "поглотительную способность" приточного воздуха
обеспечивая поддержание температуры у поверхности
ограждающих конструкций выше температуры точки росы
окружающего воздуха.
При этом удаление влажного воздуха
производится из верхней зоны помещения. Это связано с тем, что
влажный воздух легче сухого и под перекрытием влагосодержание
воздуха значительно выше, чем в зоне пребывания людей.
При наличии значительной поверхности верхнего света
(перекрытие из стеклопакетов) часть приточного воздуха подается
в верхнюю зону настилающими струями с высокой скоростью со
стороны одной из продольных стен, а удаление производится со
стороны другой продольной стены.
При такой схеме достигается
повышение температуры поверхности остекления (при более
высокой температуре подаваемого воздуха в верхнюю зону) в
холодный период и снятие перегрева (при охлаждении приточного
воздуха) в жаркий период года.
Приточный воздух может подаваться в несколько
зон, причем в некоторых случаях (наличие витражей, фонарей,
верхнего остекления и так далее) температура приточного воздуха
может быть выше нормируемой температуры внутреннего
воздуха, что связано с необходимостью компенсации теплопотерь,
повышением температуры внутренней поверхности ограждения и
предупреждением выпадения конденсата.
Вытяжной влажный воздух удаляется из верхней зоны (под
перекрытием) и по воздуховодам поступает в вытяжной агрегат,
включающий: воздушный двухступенчатый фильтр, вытяжной
вентилятор, секцию смешивания (рециркуляция) рекуперативный
гликолевый теплообменник, в котором из удаляемого воздуха в
холодный период отбирается тепло, понижая температуру
выбрасываемого воздуха до рациональных заданных значений, и
наружный воздушный клапан с электроприводом. При
необходимости до и после вентилятора устанавливаются
глушители шума."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.