Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Надземная камера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
экспорт
даже примерно поняв не рискну
предположить правильно ли понято

спрашивающему бы разделить:

а) что сейчас
б) что требуется
timofeyprof
Цитата(igoryyan @ 3.12.2018, 16:51) *
либо образцы устройства павильонов

Павильон. оно?
Len_chik7
коллеги, в итоге по поводу узлов надземной камеры есть примеры как делать павильон, если он небольшой, типо камеры 3на2,5. а еще вопрос про дренаж в местах опуска надземной в подземную как сделать,подскажите,пожалуйста, а лучше поделитесь примерами ))) первый раз сталкиваюсь с надземкой, да еще и ныряющей и выныривающей без конца. узлы нужны любые примеры
Хитрый Лис
Цитата(Len_chik7 @ 10.3.2026, 16:04) *
коллеги, в итоге по поводу узлов надземной камеры есть примеры как делать павильон, если он небольшой, типо камеры 3на2,5.

Ну так и сделайте ту же камеру, только чтобы торчала из земли. Ну будет у нее высота повыше, все равно вход будет через люки.
Len_chik7
ну да,так и делаем в принципе. а как быть с узлом, где ныряю в канал и там надо спускник
Хитрый Лис
Цитата(Len_chik7 @ 11.3.2026, 10:42) *
ну да,так и делаем в принципе. а как быть с узлом, где ныряю в канал и там надо спускник

Вроде отвечал уже на такой вопрос. Подземный кран и ковер сверху
Len_chik7
благодарю, только скажите, неопытной, пожалуйста - а разве мы можем сливать просто в грунт? или я чего-то не догоняю,что скорее всего))

и на профиле у меня это выглядит так. ума не приложу куда там кран этот и что с этой водой потом делать то?

и не сочтите за наглость)) чертеж этот не могли бы в автокаде скинуть, перечерчивать просто нет времени)) если не сложно
vic153
Цитата(Len_chik7 @ 12.3.2026, 15:26) *
а разве мы можем сливать просто в грунт? или я чего-то не догоняю,что скорее всего))

Коллега, а все-таки СП 124.13330.2012 внимательно почитать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Len_chik7
ну так о чем и речь - что нужно что-то предусмотреть,или прямок или колодец или канализацию, вообщем кран в грунте же ничего не решил
Len_chik7
видите, намострячить дренажных колодцев я могу хоть 100, их никто там не будет ставить - понятно не моя проблема, но сейчас на всю огромную территорию и подключении 7 зданий - там сеть гуляет по огромной территории, это не просто магистраль - у низ НИ ОДНОГО ДРеНАЖА!!! и я просто в панике как сделать мне лучше, при этом не имея ни опыта ни много мозгов на это)) поэтому и прошу помощи у знающих!
vic153
Установить сбросные колодцы. Если нет близкой канализации куда можно сливать, то из этих колодцев будут выкачивать ассенизаторскими машинами.
Требование об установки сбросных колодцев есть не только в СП 124.13330, но и в ФНП по промышленной безопасности "Правила безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати, там где вертикальные опуски будут без сбросников - ставят незасыпаемые шахты, а вот там где будут сбросники - камеры (см. СП 315.1325800)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хитрый Лис
Цитата(Len_chik7 @ 13.3.2026, 13:53) *
я просто в панике как сделать мне лучше, при этом не имея ни опыта ни много мозгов на это)) поэтому и прошу помощи у знающих!

Не паникуйте, паника ни к чему хорошему не приведет. Надо делать так, как надо делать, а как не надо делать, делать не надо.
Делайте в соответствии с нормами и будем вам счастье, будет чем спину прикрыть в случае чего.
Надо ставить 100 сбросных колодцев, ставьте 100. Не смотрите на то что сделано сейчас и не думайте будут они делать или нет. Ведь в случае какой-то аварии и необходимости слить теплоноситель служба эксплуатации первая напишет претензию что не предусмотрен дренаж, слить не можем, простой производства будет неделю пока вся вода остынет и можно будет слить, соответственно всю упущенную прибыль через суд взыскивайте с проектировщиков. Монтажники же не виноваты, они сделали всё четко по проекту.
Len_chik7
да вы правы, спасибо! а вот то что вы высылали кран с кавером - это перед сбросным ставим,верно? и обслуживаем этот кран именно посредством кавера? в автокаде есть такой узел с этим чертежом? пожалуйста пожалуйста пожалуйста)
vic153
Вообще то для вашей задачи размещение запорной арматуры под ковер - нет нужды. В пределах камер сбросной трубопровод и арматура - стальная, между камеры и колодцем - делают из чугунных труб, в крайнем случае - сталь в бетонной рубашке
Хитрый Лис
Цитата(Len_chik7 @ 16.3.2026, 11:13) *
а вот то что вы высылали кран с кавером - это перед сбросным ставим,верно?

Нет, это как вариант был сбросной кран под землей если вдруг нельзя поставить подземную камеру и там сделать доступ к крану.
Цитата
обслуживаем этот кран именно посредством кавера?

Не обслуживаем, а только открыть/закрыть. Обслуживание только если откопать кран, поэтому я бы в этом случае ставил краны на приварке. Фланцевые могут потечь в таком исполнении.
Цитата
в автокаде есть такой узел с этим чертежом?

Нет такого у меня в автокаде. Да и что там рисовать то? Вставляете как подложку и обводите. Делов то на полчаса.

И вообще чтобы вам тут помогли то выложите хотя бы один участок с генплана где показана трасса, смежные коммуникации, дороги. Тут бы подумали и подсказали что-нибудь. А то гадаем, а картинка не складывается. Профиль с пересечкой дороги, чтобы с отметками понятно было. Если боитесь, то обезличьте чертеж, уберите название, фамилии. Тут никто не будет искать что за объект.
Len_chik7
упс, а я уже тут 5 узлов таких начертила с таким ковером , а дальше колодец(( да генплан там не поможет, тут задача верно узлы показать , сложность же в том что они не с камеры идут выпуски,а в месте выхода сети из канала в надземку. тут двойная задача

вот я с канальной части вывожу на кран с ковером, а дальше спуск в сбросной
Хитрый Лис
Цитата(Len_chik7 @ 17.3.2026, 12:34) *
упс, а я уже тут 5 узлов таких начертила с таким ковером , а дальше колодец((

Либо что-то не так объясняете, либо...
А так узел, на мой взгляд, вполне рабочий. Если была цель поставить подземный кран.
Len_chik7
цель - выполнить спуск воды по нормам)) если узел корректен - то это ваша заслуга, поверьте мне))
vic153
Для теплосети 2Ду50 сбросник будет Ду25, т.е. стальная труба d33x3 и шаровый кран резьбовой КШ-25р. Все размещается в камере 2х2 м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.