На предприятии установили металлообрабатывающие станки с ЧПУ. Основная вредность - пары СОЖ. В станках не предусмотренны отверстия для вентиляции. Начальство хочет установить над станками, на высоте 50-100см, зонты 1000х1000 и 2000х2000. Подскажите: будет ли это целесообразно и не лучше ли врезать рукава в укрытие станка?
В общем случае эффективность укрытия комплектного с оборудованием обычно больше эффективности зонта, но надо смотреть как это выполнено в железе. И проверить эфективность - методики расчета есть например в справочнике Староверова.
integris
17.3.2009, 10:00
Полностью согласен с предыдущим товарищем, см Староверова, да и другие справочники расчеты везде есть. Наша компания делала такое на Каширке 42 на заводе. от укрытия отходил рукав прикрепленный к жесткому воздуховоду далее фильтр, а потом на вентилятор. Фильтров ставили два от масленного тумана и металлической стружки. Фотографий не делали.
От таких станков выделения обычно очень небольшие, достаточно правильно организованной общеобменной вентиляции.