Цитата(Semen88 @ 24.12.2013, 13:11)

Столкнулся с такой проблемой,взяли в аренду котельные, на одной из котельных установлен котёл Ква-1,6МВт с горелкой ГБГ 73/270 "Белогорье". До этого как утверждают владельцы проводились наладочные работы, обслуживающий персонал говорит что этот котёл уже 3 года как "в работе", на самом деле просто стоит и наладчики разные были только ничего поделать не смогли. При пуске в работу котла, горелка зажигается с хлопком и идёт огромный недожёг по СО прибор CHEMIST 200 зашкаливает. Горелка потребляет на малом горении 170м3 на большом 240м3 при давлении газа после регулятора ГРП 4кПа. Что можете посоветовать выкинуть горелку и другую поставить или есть какие-нибудь варианты с настройкой горелки подскажите пожалуйста.
1 куб.м природного газа это 10 кВт тепловой мощности. Попробуйте снизить давление газа после ГРП до 2 кПа (200 мм вод. ст.), это давление на газовых плитах.