Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция теплового пункта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
GRi
Какую применить систему- естеств, или принудительную и какой воздухообмен необходим?
tgv.khstu.ru
СП 41-101-95 - Проектирование тепловых пунктов

Цитата
6.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования.
Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года должна быть не более 28 °С, в теплый период года — не более чем на 5 °С выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А.
При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из помещения теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допустимой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнитель¬ной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.


Что-то я не понял насчет правки сообщений
Цитата
читайте книжки.
Бездомный_жив
блин меня опередили wink.gif
Guest
спасибо за ответ. А по кратности никак? если знаешь только объем помещения..
Sanych
Нет. Воздухообмен лишь по теплоизбыткам в этом случае считается.
Guest
а если взять всреднем теплопоступления в ИТП в час, приблизительно.... кто-нить владеет такой информацией(сколько в Вт?)
Бездомный_жив
дык ИТП бывают центральные, а бывают индивидуальные, да и одинаковый по мощности ИТП можно по разному сделать, с разными теплопоступлениями sad.gif
Giedi Prime
А как посчитать теплоизбытки, если трубы заизолированы? Там 3 заслонки не утеплены, а там изоляция порвана или еще что-нибудь?
Sanych
Цитата(Giedi Prime @ Mar 24 2006, 22:10 )
А как посчитать теплоизбытки, если трубы заизолированы? Там 3 заслонки не утеплены, а там изоляция порвана или еще что-нибудь?

Это точно посчитать нельзя, да и не требуется, потому что по нормам должно быть утеплено. Но вот для себя прикинуть можно, если нужно smile.gif
tgv.khstu.ru
Цитата
дык ИТП бывают центральные,
biggrin.gif в курьЁзы
Бездомный_жив
хе, да уж, чё т я не того :wacko: , но всё равно мощность то разная бывает clap.gif
Paul
ну а что тут такого...? smile.gif
диаметры известны, температуры известны, тип и толщины теплоизоляции - тоже. Значит можно определить теплоотдачи Вт/п.м. (есть же программы для расчета теплоизоляции).
Нудно, но более или менее точно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.