Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.
Iren
Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже подземной автостоянки, закрывали сверху решеткой и ставили в приямок дренажный насос с поплавковым выключателем
Serg Ivanov
Цитата(Neptun123 @ 20.7.2009, 10:01) [snapback]413428[/snapback]
Уважаемые специалисты!
Подскажите, кто сталкивался с таким вопросом: - Можно ли разместить выгребную яму для сбора стоков от пожаротушения
(с последующей откачкой) под помещениями подземной автостоянки? Если нет, то подскажите источник на который можно сослаться.
Или лучше разместить выгребную яму на улице рядом с помещениями автостоянки.
Подземная автостоянка заглублена на 3 метра от уровня земли, пожаротушение организовано сухотрубами с выведенными
наружу патрубками для пожарных машин, и заказчик не хочет получать разрешение на подключение
к наружным сетям.

Посчитайте объём ямы.
Alissa
В нормальных СНиПах конечно строго не регламентируется размер приямка, но мы пользуемся рекомендациями МГСН5.01-01(изм.2003) "#3.12. В перекрытиях автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды при тушении пожара. В подземных автостоянках трубопроводы для указанного отвода воды должны быть раздельными для каждого подземного этажа.
#3.13. Автоматические насосные станции для откачки воды при тушении пожара, удаления вод от различных утечек должны быть оснащены резервуарами для сбора воды вместимостью согласно расчета, но не менее 2 м3."
Замечаний ни разу не было, да и выполняется просто.

СНиП 21-02-99 изм2003 п "5.38 В перекрытиях подземных автостоянок следует предусматривать устройства для отвода воды в случае тушения пожара. Отвод воды допускается предусматривать в сеть ливневой канализации или на рельеф без устройства локальных очистных сооружений."
Serg Ivanov
Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить...
Neptun123
Цитата(Serg Ivanov @ 21.7.2009, 5:02) [snapback]413716[/snapback]
Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить...

Да он хочет накапливать в каком то резервуаре, расположенном под помещениями автостоянки, а потом вывозить. Пожаротушение по объему получается в 2 струи по 2,5л/с, насколько я понимаю режим работы пожарных кранов надо принимать равным 3 часам (по СНиП 2.04.01-85) или я что то путаю. Если следовать этим правилам то, что-то огромная яма получается по объему, меня это и смущает.
А заказчик просит, чтобы выгребная яма была расположена под помещениями автостоянки, и имела трубу для подключения ("отсоса" воды), выведенную на поверхностную часть автостояник, для подключения машины для "отсоса" воды.
Serg Ivanov
Ну да, 54м3 получается. При этом глубина самовсасывания автоцистерн не более 4-6м.
http://www.4320.ru/st-25.html
В принципе можно, но зачем?
Нормальный приямок, погружной насос и на рельеф или шлангом в ближайший колодец В2.
Serg Ivanov
В смысле К2 конечно... rolleyes.gif
Neptun123
Если не трудно подскажи еще какой погружной насос лучще поставить или какой фирмы, чтобы не слишком дорогой был.
И еще один вопрос: Стоки собираются посредством приямка в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой, - Так?
Serg Ivanov
Стоки собираются посредством лотков в один боьшой приямок (V=2-3м3) расположеный в наиболее удобном для этого месте и просто закрывается решеткой.
Я ставил WILO CP 32/17-1-230
Neptun123
Всем огромное спасибо!
Miss Yana
Цитата(Iren @ 20.7.2009, 11:48) [snapback]413445[/snapback]
Я делала приямок 1000х1000х1000 на нижнем этаже подземной автостоянки, закрывали сверху решеткой и ставили в приямок дренажный насос с поплавковым выключателем

Ну дык, дренажный насос качал воду в наружную ливневку? А он не может подключаться к наружке.
Young
Цитата(Miss Yana @ 30.7.2009, 14:08) [snapback]417247[/snapback]
Ну дык, дренажный насос качал воду в наружную ливневку? А он не может подключаться к наружке.

Почему?
Miss Yana
Цитата(Young @ 30.7.2009, 14:25) [snapback]417260[/snapback]
Почему?

Ну в смысле он-это проектировщик)))Так он не хочет отводить. Он хочет накапливать за всё время пожара, а потом вывозить... (про Заказчика)
Young
Пардон, не правильно понял.
Miss Yana
Цитата(Young @ 30.7.2009, 15:14) [snapback]417286[/snapback]
Пардон, не правильно понял.

rolleyes.gif Бываетс)