собственно есть корпус раздевалок на 1 этаже и тренажерный зал на 2-м этаже. согласно "справочное пособие к СниП 2.08.02-89* «Проектирование спортивных зданий, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом»." нужно делать приток в раздевалку(гардероб), вытяжку из душевых. вот так Нажмите для просмотра прикрепленного файла (переточная решетка в дверях(или над ними) на плане еще не показана)
но заказчик отвергает такой вариант мотивируя тем что в душевых "будет вонять грязными носками" из гардероба.... я предложил такой вариант Нажмите для просмотра прикрепленного файла . теперь требует повышение кратности в раздевалке до 5.(опять же на словах). ГИП у нас недееспособен(т.е бумажку за подписью заказчика и его требованиями не получу).да еще и кондиционер в гардероб требует поставить....
вопрос: возможно ли дать логическое обоснование считай двукратного увеличения притока в СЭС и выполнение дополнительной вытяжной системы???