Цитата(Евгений Буш @ 24.11.2009, 22:39)

Девятиэтажка, однотрубная система отопления. Часть стояков идет с огромным перегревом.
Насколько эффективно устанавливать на приборах термостатические вентили? Я так понимаю, если они прижмутся то основной поток пойдет через перемычки, как это повлияет на гидравлику соседних стояков. . Опасаюсь, что присоветую народу их установить, а "минусы! этой затеи, вдруг, перевесят "плюсы". И где ставвить термовентили и балансировочники на прямой или обратке?
Или все таки установить на стояк балансировочник без термовентилей?
Все не так просто, как вам кажется.
Для того чтобы применить на каждом радиаторе термовентиля, необходимо рассчитать всю систему отопление, и привести к необходимым расходным и гидравлическим характеристикам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля балансировки стояков с последующей установкои термовентилеи, рекомендую регуляторы
AB-QM ( Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления )
Если ваша система комбинированная(однотрубная с верхним розливом), то балансировочники устанавливают в цокольном помещении, т.е. в самои нижнеи точке каждого стояка.