Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: термостатический вентиль или балансировочник
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Девятиэтажка, однотрубная система отопления. Часть стояков идет с огромным перегревом.
Насколько эффективно устанавливать на приборах термостатические вентили? Я так понимаю, если они прижмутся то основной поток пойдет через перемычки, как это повлияет на гидравлику соседних стояков. . Опасаюсь, что присоветую народу их установить, а "минусы! этой затеи, вдруг, перевесят "плюсы". И где ставвить термовентили и балансировочники на прямой или обратке?
Или все таки установить на стояк балансировочник без термовентилей?
jota
Не на приборах, а на стояках балансовые...
sterroid
Цитата(Евгений Буш @ 24.11.2009, 22:39) *
Девятиэтажка, однотрубная система отопления. Часть стояков идет с огромным перегревом.
Насколько эффективно устанавливать на приборах термостатические вентили? Я так понимаю, если они прижмутся то основной поток пойдет через перемычки, как это повлияет на гидравлику соседних стояков. . Опасаюсь, что присоветую народу их установить, а "минусы! этой затеи, вдруг, перевесят "плюсы". И где ставвить термовентили и балансировочники на прямой или обратке?
Или все таки установить на стояк балансировочник без термовентилей?


Все не так просто, как вам кажется.

Для того чтобы применить на каждом радиаторе термовентиля, необходимо рассчитать всю систему отопление, и привести к необходимым расходным и гидравлическим характеристикам.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для балансировки стояков с последующей установкои термовентилеи, рекомендую регуляторы AB-QM ( Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления )

Если ваша система комбинированная(однотрубная с верхним розливом), то балансировочники устанавливают в цокольном помещении, т.е. в самои нижнеи точке каждого стояка.
sterroid
Цитата(Евгений Буш @ 24.11.2009, 22:39) *
Или все таки установить на стояк балансировочник без термовентилей?


Самый бютжетный вариант это, рассчитать - установить - отрегулировать, простые балансировочные вентиля, типа COMAP 751 на каждом стояке.
Тогда температура, по всем стоякам будет одинаковои.


Пример
Евгений Буш
Спасибо за ценную информацию. Система отопления с нижним розливом. Часть стояков с присоединением приборов на прямой и обратке, часть с присоединением только на обратке.
Где в этом случае устанавливать клапаны? И не понял с настройками, ручной настройки что ли нет, только эл-привод или термогидравика?
sterroid
Цитата(Евгений Буш @ 24.11.2009, 23:58) *
Спасибо за ценную информацию. Система отопления с нижним розливом. Часть стояков с присоединением приборов на прямой и обратке, часть с присоединением только на обратке.
Где в этом случае устанавливать клапаны? И не понял с настройками, ручной настройки что ли нет, только эл-привод или термогидравика?


На обратках внизу каждого стояка.
На глаз настроики нет, необходимо посчитать расход теплоносителя для каждого стояка, а после при помощи спец. оборудования, отрегулировать балансировочные вентиля.

А вообще, все рассчеты ведутся, от вашего Теплоузла, если его оборудование, а также параметры не соответстуют системе, для которои он установлен, то работы по балансировке, не дадут ожидаемого результата.
Kult_Ra
Здесь же показано как установить его на обратной трубе и есть "диаграммы" для подбора.
За десять мин Вы подберете все. Стремитесь выбрать по d "холодной ноги" стояка, но чтоб был с "запасом по настройкам - не крайние значения".

пс.
Жаль, конечно, что не знаете потерь и расхода в стояках. Значить "купите по диаметру обратной врезки". Установить и все открыть полностью.
Потом будите "перегретые стояки поджимать", когда система стабилизируется. Потом снова "горячие прижать", пока не выровняете температуры выхода из стояков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.