лихо Вы, Igor Barishpolets посчитали
раньше учитывали конструктив здания;состав огрождающих конструкций - материал стен, полов, потолка; количество оконных проемов и их габариты... да и где коттедж, немешало бы понять, может в краснодаре строят

думаю некорректно давать такой совет начинающему специалисту, а то продадут сейчас заказчику котел 100кВт на дом - всего то 200м.кв.
а для студентки есть совет, почитать немного про оборудование - котлов со встроенным циркуляционным контуром для подготовки теплоносителя в ТП еще не предумали. хоть это и не сложно, просто смысла в этом нету. так что просто котел без обвязки ваши задачи не решит. а дальше считать необходимо один либо два насоса. можно так спроектировать, что теплые полы и с 4мя насосами греть не будут
вот к примеру ситуация с недавнего осмотра одной системы ТП - подача 55С обратка 20С. при понижении температуры в требуемые 45С обратка 10С - полы естественно все холодные

ошибка на уровне проработки проекта... и спросить теперь не с кого, испарились.... так что не ошибитесь