Уважаемые специалисты, не нашла ответа поэтому создала новую тему:
В моей системе были все радиаторы биметаллические, некоторые пришлось заменить на алюминиевые!Можно ли так делать и как это повлияет на гидравлический расчет и на регулирующую арматуру-терморегуляторы RTD-G?Заново все пересчитывать времени нет, поэтому помогите кто может helpsmilie.gif
Kult_Ra
Нет никакого резона пересчитывать
demon185
Если мощности радиаторов не меняли, то все ок. А у вас однотрубная что ли система?
sasha-dom
Подскажите пожалуйста, чем чревато использование одного регистра диаметром 89 мм на системе отопления со стальными панельными радиаторами?
Система двухтрубная, горизонтальная(1 этаж), тупиковая. 2 ветки. Регистр планируется установить по центру ветки. Нагрузка 900 Вт.
SHULT
если регистр посчитан правильно то ничем, главное регулирующую арматуру поставьте.
sasha-dom
Цитата(SHULT @ 12.11.2010, 2:48) *
если регистр посчитан правильно то ничем, главное регулирующую арматуру поставьте.


Денег как водится в обрез, вряд ли согласятся на регулирующую арматуру, только шаровые.
А правильно это как?
SHULT
ну просто шаровыми в дальнейшем её не отбалансировать, ну конечно можно исхитриться но после 1-го сезона их потом не свернёшь, лучше ручные клапаночки поставить они хоть так не прикипают как шаровые да и стоят не намного дороже. А правильно это когда по нпгрузке он расчитывается, т. е. есть данное помещение, на это помещение считаются теплопотери, а потом по полученным теплопотерям считаем отопительные приборы.

samatehnik
Цитата(sasha-dom @ 12.11.2010, 14:47) *
Денег как водится в обрез, вряд ли согласятся на регулирующую арматуру, только шаровые.
А правильно это как?

Добиваетесь требуемой температуры на выходе из регистра,снимаете с крана ручку или "бабочку",что там на кране будет.Можно его солидолом намазать,чтоб не лапали.
Гена
Цитата(sasha-dom @ 12.11.2010, 14:47) *
Денег как водится в обрез, вряд ли согласятся на регулирующую арматуру, только шаровые.


Стоимость радиаторного вентиля обратки примерно такая же, как и шарового крана.
sasha-dom
всем большое спасибо!!