Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: эта нижняя срезка по ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Евгений Буш
Наступил период, когда в открытой от централизованного источника (ТЭЦ) система отопления нашего учебного корпуса, не может до конца насладиться неповторимой прямолинейностью сетевого температурного графика 150/70 С (с верхней срезкой 120 С) из-за пресловутой нижней срезки 65 С.
Теплосеть грозит парьчиком за перерасход горячей воды, и, кроме того, перетопы, перетопы.
На будующий сезон планируем сделать автоматику на пару тепловых узлов главного корпуса (в условиях строгого бюджетнного финансирования на более расчитывать не стоит).
Вопрос сегодняшнего дня. А по какой схеме с минимальными затратами можно организовать теплоснабжение периодическими пропусками теплоносителя? Радиаторы чугунные, тепловая инерция высокая, казалось бы реально это сделать, но не обернется ли это течами вызванными переменным гидравлическим режимом? Кроме того уже сужествуют участки с ПП трубами, а они в соединениях имеют свойство подтекать при снижении температуры теплоносителя.
Короче, стоит этим заниматьсяЭ, или это бред?
Присоединение элеваторное, система отопления двухтрубная с нижней разводкой и попутным движением теплоносителя.
jota
Цитата(Евгений Буш @ 5.4.2010, 19:58) *
А по какой схеме с минимальными затратами можно организовать теплоснабжение периодическими пропусками теплоносителя?
Присоединение элеваторное,

Ни по какой!
Элеватор- водоструйный насос - присоединение предполагает постоянный расход. Иначе меняется "К смешения" и напор в системе.
tiptop
Когда-то я предлагал свой вариант:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...20&start=20

Пояснительная записка находится здесь:
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-16