Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dronovigor
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста, насколько серьёзен недостаток схемы и как его устранить.
Проект предполагает замену кожухотрубных теплообменников на пластинчатые и, соответственно, обвязки. Всё существующее в тонких линиях.Когда трехходовой клапан(обведён красным кружком) работает в режиме подмеса, движение воды в подающем трубопроводе Т1 левее клапана по схеме будет отсутствовать и греющая сторона в теплообменнике 2-й ступени не будет работать, т.е потребитель получит горячую воду для ГВС с температурой 35-40 град, что недопустимо. По этой схеме работают многие ЦТП в нашем городе. Если кто-то встречался с подобными ситуациями, расскажите,что на практике происходит.
Заранее благодаренНажмите для просмотра прикрепленного файла
Роман5000
я не пойму зачем он там стоит. и на чертеже не могу понять что висит на левой стороне, магистраль дальше пошла что ли, если так то зачем насосы и трехходовой

это если он вообще провернется на полную, то вода там в сети по левую сторону встанет намертво?
dronovigor
это похоже на схему на рис.8 СП "Проектирование тепловых пунктов"
den.mgn
1. На схемах ЦТП арматуру нумеруют.
2. Зачем в *.pdf сделал? Что бы ни кто не отредактировал?
3. перенеси шаровой, а слив со второй ступени в прямую заглуши.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
испытатель
Откуда-то срисовали и "творчески доработали. Схема хулиганская. Вы хотя-бы объяснили себе сами, как у Вас из Т1=130 гр на теплообменник скромно выбираете 70 гр. , а потом, после смешения с сетевой водой из теплообменника и "странного подмеса" опять получаете Т1. Каша какая-то, даже по диаметрам и запорной арматуре. Для начала определитесь с нагрузками на ступени ГВС и систему отопления, потом температуры, арматура и т.п. Если любите сетчатые фильтры, сразу прорабатывайте, как их чичтить будете, нет даже арматуры отсекающей фильтры на прочистку.
dronovigor
на схеме в теплообменник 2-й ступени идет вода 70гр.,т.к теплообменники подбирались на летний график с минимальным температурным перепадом, а значит максимальным расходом. Хотя температуры проставлены некорректно. Для замены фильтра,например на входе сетевой воды в ТО второй ступени, нужно закрыть задвижки на Т1 на входе и выходе в тепловой пункт и дисковый затвор на входе в ТО. Если я неправ,расскажите,как правильно.
испытатель
Чтобы прочистить фильтр на первой ступени (в обратн) нужно закрыть пять задвижек и остановить всю систему. Внимательно посмотрите
dronovigor
Я насчитал 3 задвижки 1 дисковый затвор. Как должно быть правильно? По этой схеме мне никто никаких замечаний,кроме того, которое в 1-м сообщении темы не сделал. Я предполагал, что прочистка фильтров происходит одновременно с прочисткой теплообменников при отключении всей системы.
Роман5000
нет. фильтры могут забитса гораздо раньше. например при подсоединении новых нагрузок в сети ил изамене труб в сети. проще вокруг них поставить по 2 затвора

и нахрена 2 ступени. для гвс тебе и одной бы хватило. той что идет с 70 град
и нахрен там трехходовой никак не пойму всеже, поставь его на отбор в теплообменник ил ивообще выкинь и насосы направь на отбор. или поставь регулирующий клапан ан перемычке