Полная версия этой страницы:
Объединение двух ИТП в один
АнастасияМ
29.6.2010, 6:56
В здании два ввода Ду108, идут на два ИТп, Заказчик хочет сделать один ввод и ИТП. Подскажите какие расчеты необходимо выполнить, чтобы обосновать свое решение.
Интересующийся
29.6.2010, 7:12
Цитата(АнастасияМ @ 29.6.2010, 9:56)

... чтобы обосновать свое решение.
Свое или заказчика? Перед кем обосновать?
АнастасияМ
29.6.2010, 7:24
Свое
Studentik
29.6.2010, 8:14
А какое Ваше решение? Два ИТП и два ввода было предложено Вами? Что написано в Т.У. на подключение к наружным сетям?
ArtNikaEnergetik
29.6.2010, 8:15
Техническое или экономическое?
АнастасияМ
29.6.2010, 9:06
Сейчас существует два ввода, а мы предлагаем один ввод и один ИТП (вместо двух), какие технические расчеты необходимо выполнить? Или просто проектировать как новый ИТП?
ArtNikaEnergetik
29.6.2010, 16:44
Проектируйте как новый ЦТП, расчеты не надо. и так ясно что будет дешевле единое ЦТП
Интересующийся
29.6.2010, 16:53
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 29.6.2010, 19:44)

Проектируйте как новый ЦТП, расчеты не надо. и так ясно что будет дешевле единое ЦТП
Ну уж сразу ЦТП, достаточно ИТП!
АнастасияМ
30.6.2010, 5:12
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 29.6.2010, 16:44)

Проектируйте как новый ЦТП, расчеты не надо. и так ясно что будет дешевле единое ЦТП
Спасибо. А то вот голову сломала, надо что-то еще в проект добавить или нет, и если добавить то что.
alex_ol
20.10.2010, 11:19
у меня щас сложилась немного другая и похожая одновременно ситуация. Есть дома в которые надо запроектировать ИТП по зависимой схеме с 3-хходовым клапаном, и циркуляционным насосом. Дак вот сущ. система этих домов проектировалась как набор типовых подъездных секций в каскад. Есть домовой ввод теплосети, после него идет разводка на подэездные подключения. На каждом подъезде стоит свой элеваторный узел (или 1 или 2). Система изначально была спроектирована на график 115-70, потом переведена на 95-70. И вот теперь я стою перед делемой установки погодного регулирования общего на весь дом или ставить на подъезд 1 или 2 смесительных узла? К примеру 4-х подъездный дом имеет в своем составе 8 элеваторных узлов, заказчик в трубу вылетит.
Ставить один узел регулирования; переложить магистрали по подвалу т.к. будете транспортировать теплоноситель пониженных параметров и расход будет больше. Вместо существующих элеваторов ставите автоматические балансовые пары типа STAP-STAD или Данфосс, чтобы развязать подключения по давлению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.