Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перегородка попадает на впольный конвектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
mandrill
В офисном пространстве по периметру стеклянного фасада установлены впольные конвекторы. Пространство поделено на помещения, в некоторых местах перегородки попадают на конвектор. Заказчик не хочет докупать новые, а двигать их тоже не получается. Если на решетку конвектора сверху поставить газобетонный блок и соорудить межкомнатную перегородку это может повлечь за собой неприятные последствия в работе конвектора?
Спасибо!
EvgenyiCG
Конечно к ничему хорошему это не приведет, но как показала практика и плохого не так много, у нас на объекте поставили гипсовую стену на решетку встраенного в пол конвектора. Но у нас основное отопление это воздушное, поэтому система работает.
Studentik
Если перегородки не будут доходиьь до потолка то все помещение можно считать как монообъем. Теплопотери компенсируете, но в некоторых клетушках будет теплее smile.gif
michail_matukin
Теоретически можно, но смотеться будет плохо. Я бы заменил на 2 конвектора меньшего размера. Ели другого выхода нет, то согласуйте с дизайнером (под подпись) это решение. И просмотрите вопрос с обслуживанием - конвектор время от времени чистится от пыли - как слесдствие решётка должна в Вашем случае быть рулонной - можно будет поднять с одной стороны и сдругой и почистить smile.gif
ЁЖик
Хорошая вещь. И универсальная. Это про перегородку.
Перегородками делят радиаторы. Перегородками делят окна. Переородками делят внутренние блоки кондиционеров. Есть фото. В "приколах от монтажников".

Почему бы не поделить отопительный канал? Только вот регулирование, ремонт и обслуживание, запахи, звук при ведении секретных (чего уж там) переговоров...
Если заказчик согласен с этими "но", то попросил бы перегородку не плотно сажать на канал. Попросил бы сделать зазор (или предусмотрел бы возможность, без особых разрушений сделать зазор), для демонтажа теплообменника.