Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Погодозависимое регулирование систем теплопотребления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Jan28
Здравствуйте!
Есть торговый центр. В нем есть следующие системы теплопотребления:
1. В торговом зале воздушное отопление воздушно-отопительными агрегатами.
2. Система вентиляции.
3. Обычное водяное отопление радиаторами (в пристрое).
4. Воздушно-тепловые завесы.
На воздушно-отопительных агрегатах и завесах стоит штатный клапан открыто-закрыто, на обвязке приточек подмес с насосом и трехходовиком.
На какие из этих систем вы бы сделали погодозависимое регулирование? Ну исключение составляет обычное водяное отопление, там оно предусматривается. Сколько ни копался ничего однозначного не нашел.
alexius_sev
Ни на каких
ivan-l-ing
По теплоносителю в ИТП все что не на прямых параметрах со смешением должно быть с датчиком температуры наружного воздуха.
1. АВО параллельно они держат температуру в помещении по внутреннему термостату им не трубуется.
2. в вентагрегатах он и так встроен, но обратку он не держит, его задача нагреть воздух до требуемого путем управления обвязкой
3. погодозависимое, для работы по температурному графику
4. ВТЗ без датчика, обратку держать не сможет ибо нечем и мозгов не хватит
Jan28
Сегодня совершенно случайно наткнулся:
СНиП 41-01-2003
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
Так что СНиП вроде как рекомендует погодозависимое регулирование....
испытатель
Вообще-то вентиляций и приточек "погодозависимых" не встречал пока, поскольку автоматика настраивается на температуру воздуха, независимо от погоды. А вот если у Вас в качестве источника теплоснабжения существкует котельная уже с нормальным регулированием по погоде без срезки на ГВС, то и автоматика будет - больше для понтов. Фраза "теплоснабжение" в СНиП трактуется Вами как требование к ИТП. ИТП исправляет погрешности и ограничения сети, а если сеть "идеальная" для теплоснабжения?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.