Виктор10
Доброго времени суток!

Опасные производственные объекты определены 116 ФЗ (ныне 309 ФЗ).
"К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:
1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
...
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
...

Получается котельная до 115 град., работающая на дизеле или мазуте не опасный объект?

Спрашиваю не "ради поспорить" - интересует опыт общения с Ростехнадзором на эти темы.
tiptop
Вот, была похожая тема:

Периодичность осмотра дымовой трубы котельной
К.Д.
Почему не опасная. Сами же пишете пункт "в". Если соляру поджечь,она уже фиг потухнет. Кроме того, есть ее пары, которые вообще хорошо взрываются. В РТН Вами газохимический отдел заниматься должен.
Виктор10
Вещества, возгорающиеся от источника зажигания и продолжающие самостоятельно гореть без него, - это легковоспламеняющиеся вещества (ЛВЖ). А дизельное топливо - горючая жидкость (ГЖ), это в ГОСТе на него написано.

В ветке форума про дымовые трубы есть ссылка на 131 приказ, который ВСЕ котельные относит к ОПО по признаку "оборудование работающее под давлением 0,07 МПа или при температуре более 115 град." Данный приказ носит рекомендательный характер.
И что-то мне не понятно, а туалет тоже ОПО? там же в водопроводе давление больше 0,07 МПа dry.gif
К.Д.
Зимой в котельной наличествует ЗИМНЕЕ диз.топливо, которое по ГОСТ 380-82 является ЛВЖ. А потом источник зажигания может иметь температуру достаточную для воспламенения и ГЖ. После этого она будет гореть сама без всяких спичек.
Виктор10
Убедили. smile.gif Спасибо
tiptop
Цитата(Виктор10 @ 21.10.2010, 9:40) *
И что-то мне не понятно, а туалет тоже ОПО? там же в водопроводе давление больше 0,07 МПа dry.gif

"0,07" - это для пара. А для воды - "115".

А вот К.Д., похоже, готов признать как ОПО если не туалет, то любую поленницу. smile.gif
К.Д.
Склад твердого топлива на нормального размера котельной (которая интересует тепловую инспекцию) уже является ОПО. В доме естественно нет включая поленницу у бани, поскольку мощность не та. Газ коль уж на то пошло имеет температуру вспышки если не ошибаюсь в районе 650* и при этом такой опасный.
l-nikolaev

Если классифицировать опасность объекта по солярке (нет такого признака) это наверное больше к пожарникам.

Если по температуре +115гр. и выше...Тоже задавался этим вопросом.(Экплуатирую ИТП с перегретым паром ( 130/70).

На занятиях В Московском РТН специально поднял этот вопрос. Мне ответили, что я буду первым, кто зарегестрирует такого рода ИТП как ОПО.

Хотя потом подумав добавили, что если прямо подходить с трактовке то это ОПО.

Но вероятно не классифицируют, в связи с тем, что к оборудованию, имеющее +115 гр. и выше допущен только квалифицированный персонал. Это-ж не лифт, в котором дети и старики ездят.



Виктор10
Цитата(К.Д. @ 21.10.2010, 11:59) *
Зимой в котельной наличествует ЗИМНЕЕ диз.топливо, которое по ГОСТ 380-82 является ЛВЖ. А потом источник зажигания может иметь температуру достаточную для воспламенения и ГЖ. После этого она будет гореть сама без всяких спичек.


Поверил К.Д. на слово и согласился... Появилось время, посмотрел указанный ГОСТ... Он же на сталь!!! Наверно, что-то перепутали.
Перечитал ГОСТ 305-82 (на диз. топливо). "Дизельное топливо представляет собой горючую жидкость". Ни слово про ЛВЖ.
Появились большие сомнения.

Кто-то имел дело с такими котельными (водогрейные на диз. топливе)? Регистрировали их как ОПО?
zeman
Цитата(Виктор10 @ 25.10.2010, 11:33) *
Кто-то имел дело с такими котельными (водогрейные на диз. топливе)? Регистрировали их как ОПО?

Сейчас заканчиваем дизельную котельную на 3 МВт. Вопрос о регистрации ее как ОПО даже не ставился.
P.S. Зимней соляркой пользоваться не рекомендуем. У нее меньше теплотворная способность. Проще поддерживать в топливохранилище постоянную температуру и пользоваться обычной летней соляркой.
К.Д.
А где летнюю соляру зимой брать? А регистрация котельной как ОПО это уже головняк заказчика, а не проектировщика. Раньше бы была ЭПБ, но с тех пор как РТН проиграл суд Госэкспертизе они пристают уже после строительства, во время эксплуатации.
с ГОСТом действительно напутал. Можноконечно написать ГОСТ на евродизель, там вспышка +55 и зимой и летом.


ФЗ-116, приложение 1, п. В:
в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
Топливо горит при наличии источника зажигания. Вопрос скорее должен ставится с какого объема склада оно становится ОПО.