Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электрическая мощность приточек
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bananan
Добрый день!
Подскажите как можно прикинуть электрическую мощность приточных установок,
если известно ориентировачное число приточного воздуха на здание?
Спасибо!
ToliaMBA
Методом ориентировочного записывания случайных цифр.
DvaUdara
ориентировчоно, для первых случайных цифр

1000 м3/ч - 1 кВт
MMM
многовато будет!
В чем проблема взяли любой каталог и примерно посмотрели по расходу
LordN
для приближенного расчета:
Power = 0.000335* deltaT * L
где
Power = мощность нагрева, [kW = kJ/sec]
deltaT = разность температур на выход/вход нагревателя, [Kelvin] или [*C]
L = расход воздуха, [куб.м./час]
0.000335[kJ/(Kelvin*куб.м.)] = 1.005[kJ/(kg * Kelvin)] * 1.2 [kg / куб.м.] / 3600

или речь не про нагрев, а про мощность вентиляторов? тогда вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showt...indpost&p=31814

т.е. мощность вента для приточки можно оценить как произведение перепада давления на вентиляторе (в Паскалях) на расход (в куб.м./сек) и делённое на КПД ВСЕГО вентилятора (крыльчатка * привод * двигатель). Novik_N утверждает что КПД можно смело брать 75...80% smile.gif, в чем я лично сомневаюсь, но крыть нечем... rolleyes.gif
kroudion
Цитата(LordN @ Jun 30 2006, 16:58 )
т.е. мощность вента для приточки можно оценить как произведение перепада давления на вентиляторе (в Паскалях) на расход (в куб.м./сек) и умноженное на КПД ВСЕГО вентилятора (крыльчатка * привод * двигатель). Novik_N утверждает что КПД можно смело брать 75...80% smile.gif, в чем я лично сомневаюсь, но крыть нечем... rolleyes.gif

Мощность э/двигателя есть полное давление умножить на расход и поделить на на все кпд, какие есть, и про косинус фи не забыть (на него тоже разделить)

На практике можно смело брать два расхода умноженных на полное давление
LordN
Цитата
и поделить на на все кпд
вот я балбес :wacko: ... твоя правда, Александр Сергеевич, поделить, только поделить!!!

p.s. я исправился rolleyes.gif
ttt
"про косинус фи не забыть (на него тоже разделить)"
Он здесь ни при чем.
LVV
Цитата(ttt @ Jul 3 2006, 07:51 )
"про косинус фи не забыть (на него тоже разделить)"
Он здесь ни при чем.

Согласен
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.