selin
В 16этажном доме запроектировал пожаротушение с расходом 1 струя по СНиП 2.04.01-85 Табл1* п. 1. (при числе этажей от 12 до 16), в доме есть тех этаж по сути 17й. Эксперт говорит что надо делать 2 струи по 2,5 литров, так как этажей 17.
Вопрос: в снипе подразумевается количество жилых этажей или всего этажей вместе с нежилыми? Эксперт прав?
Fisher_dm
СП 4.13130.2009

3.53 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, а также техниче-
ский и цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м.
selin
Спасибо. Все понятно.
inPut
Но в других нормах пожарных, например в СП1.13130.2009 высота определяется без учета технического этажа
selin
Цитата(inPut @ 17.8.2011, 9:04) *
Но в других нормах пожарных, например в СП1.13130.2009 высота определяется без учета технического этажа

Да есть такое, но думается мне что все таки имеется ввиду общее число этажей. Да и эксперт говорит что надо 2 струи.
inPut
Ну смотрите яб поприперался еще с экспертом, у вас как здание официально называется 16и этажное или 17 этажное
Sindarkon
А тут разные понятия фигурируют. Высота здания - в метрах, а этажность - в штуках. В СП10 ориентируются по штукам, значит оперируем определением из СП4. wink.gif