Добрый день уважаемые дамы и господа!
Помогите разобраться в простом для тех кто понимает в вопросе.
Проектируеться дом культуры, там есть сцена размер 12,5 х 7,5 м.
Согласно норм сцену нужно тушить использую дренчерную систему.

Вот я посчитал количество воды на пожаротушение.

Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 30 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 21,6 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.

Так ли это считаеться?

Заранее благодарен.
BTS
Посмотрите СНиП 2.08.02-89.Приложение 7. Особенно п. 20
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1910/index.htm
griffel
Цитата(BTS @ 21.11.2011, 12:26) *
Посмотрите СНиП 2.08.02-89.Приложение 7. Особенно п. 20
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1910/index.htm

Посмотрел. Не правильно учел время работі установки.

Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 60 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 43,2 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.

Теперь вроде все учтено rolleyes.gif
BTS
Если Вы защищаете сцену по площади, без завесы над порталом, это на усмотрение территориального нормативного органа (предположительно не РФ). Но только учтите, что расход для дренчерной установки, определяемый гидравлическим расчетом, всегда больше чем произведение площади на интенсивность.