Добрый день уважаемые дамы и господа!
Помогите разобраться в простом для тех кто понимает в вопросе.
Проектируеться дом культуры, там есть сцена размер 12,5 х 7,5 м.
Согласно норм сцену нужно тушить использую дренчерную систему.
Вот я посчитал количество воды на пожаротушение.
Интенсивность орошения водой принята не меньше i = 0,1 л / с * м2, а площадь для расчета расхода воды составляет S = 120 м2
Расход огнетушащего вещества на автоматическое пожаротушение составляет Qр = i * S = 0,1 * 120 = 12 л / с.
Продолжительность работы установки t = 30 мин.
Расчетный запас воды на автоматическое пожаротушение:
Wр = Qр * t * 3,6 = 21,6 м3
где Qр - расход воды, л / с;
t - продолжительность работы установки, час.;
3,6 - коэффициент перевода в м3.
Так ли это считаеться?
Заранее благодарен.