Добрый день.
Помню , что вроде создавал тему, но так и не нашел.
Вопрос в следующем:
не первый раз встречается проект , где предложена следующая схема:
Спринклерная система-запорное устройство-труба, подсоединенная к дренажному стояку-дренажный стояк.
Скажите, пожалуйста, насколько правомерно такое решение?
На мой взгляд должно быть так:
Спринклерная система-запорное устройство-кусок трубы-разрыв струи-дренажный стояк, дополнительно предусматриваем
пожарный рукав. Перед началом слива одеваем рукав на трубу другой конец крепим к пожарному стволу и суем в дренажный стояк.
Sindarkon
8.12.2011, 17:33
Обоснуйте Ваш вариант, пожалуйста. Пока не очень улавливаю смысл.
Sindarkon посмотрите , пожалуйста, прикрепленный файл
P.S. на дренажном стояке забыл показать отвод с заглушкой
С уважением,
Алексей
Если решение "как есть " выполнить с разрывом струи, подключив к дренажному стояку сифон и воронку, будет нормально.
А сифон пересыхать не будет?
Sindarkon
12.12.2011, 9:28
BTS
А зачем сифон с воронкой? Чем плоха простая врезка в стояк дренажа?
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2011, 10:28)

BTS
А зачем сифон с воронкой? Чем плоха простая врезка в стояк дренажа?
При водоснабжении от горводопровода между сетью и дренажом разрыв струи необходим по санитарным нормам.
(Где-то в СНиПах это есть).
Параллельно со сливным вентилем 32 целессобразно ставить вентиль 15 для проверки СПЖ. К тому же разрыв струи позволяет видеть, не течёт ли вентиль.
Sindarkon
13.12.2011, 9:55
Цитата
При водоснабжении от горводопровода между сетью и дренажом разрыв струи необходим по санитарным нормам.
Всё равно не понимаю смысла. Ладно на объединённых подводящих - чтобы тухлая вода в хозпитьё не пошла, а на дренаже-то что?
Синдаркон посмотрите, пожалуйста , прикрепленный файл.
Скажите , возможно ли такое развитие событий. Стрелками показано движение микробов))
БТС скажите, пожалуйста, как обеспечить не пересыхание гидрозатвора, что б запах не проникал в запотолочное простанство , а затем в помещения. Или же при эксплуатации таких проблем не возникает?
Синдаркон посмотрите, пожалуйста , прикрепленный файл.
Скажите , возможно ли такое развитие событий. Стрелками показано движение микробов))
БТС скажите, пожалуйста, как обеспечить не пересыхание гидрозатвора, что б запах не проникал в запотолочное простанство , а затем в помещения. Или же при эксплуатации таких проблем не возникает?
Sindarkon
14.12.2011, 11:21
Цитата
Скажите , возможно ли такое развитие событий. Стрелками показано движение микробов))
Ужасы-то какие. =)
А вариант, что протухшая вода из АУПТ отправится прямиком в хозпитьё Вы не рассматриваете?
Цитата(BUG87 @ 14.12.2011, 11:31)

БТС скажите, пожалуйста, как обеспечить не пересыхание гидрозатвора, что б запах не проникал в запотолочное простанство , а затем в помещения. Или же при эксплуатации таких проблем не возникает?
Так как у Вас дренажный стояк расположен в нише, сифон с воронкой и сливной вентиль лучше располагать не в запотолочном пространстве, а в нише над полом на обслуживаемой высоте. В подобных случаях я стараюсь и СПЖ с задвижкой поставить или в нише, или в техническом помещении. Но тут хозяин-барин (т.е. автор проекта

). С проблемами по данному вопросу сталкиваться не приходилось.
Разрыв струи как раз и нужен для того, чтобы микробы не двигались по указанному стрелками маршруту, а поискали какой-нибудь другой.