simen
Господа специалисты! Помогите разобраться. Звук от НЦ слышен в системе. Дом полуторный, система отепления однотрубная горизонтальная(две ветки, 1-й и 2-й этаж), диаметры: 1 -й эт. 50мм, 2-й эт. 40мм. открытый расширительный бак. Звук работы насоса похож на то как гудит мотор при пропадании фазы при 380В. Насос- Grundfos 25-60, фильтр чистый, напряжение в норме 220В. котел напольный газовый 20kW. Температура на подаче не выше 50 градусов на обратке 35 -40.
aflubin
Насос слишком мощный поставь 25-40 и на обратку
J. Antonio
Давление на входе соответствует минимальному? Проверить правильность подбора насоса Вашим параметрам, произвести мероприятия по снижению вибрации
simen
Что включают в себя мероприятия по снижению вибрации ?
J. Antonio
Цитата(simen @ 13.2.2012, 20:55) *
Что включают в себя мероприятия по снижению вибрации ?

Использование при присоединении насоса виброгасителей (вставок)
Насосник
Цитата(J. Antonio @ 14.2.2012, 14:26) *
Использование при присоединении насоса виброгасителей (вставок)

Этот тип насоса не нуждается в виброставках и совершенно бесшумный.
Если фильтр перед насосом чистый, то либо насос переразмерен. При таких диаметрах труб достаточно насоса 25/2.
Пересчитайте сопротивление системы.

Еще возможно (но маловероятно), что вышел из строя подшипник скольжения в насосе. Ремонтируется заменой всего моторного блока насоса.

Если на радиаторах имеются термоголовки, то лучше (для исключения шума) взять электронный насос.
Недоучка
Проверьте правильность установки насоса. Вал должен быть горизонтального расположен. При вертикльном расположении за год изнашиваются опоры и насос на выброс.
gaizins
Могу предположить,что система отопления выполнена из металлических труб.Насос подключен к системе с помощью металлических труб на байпасной линии.Передается шум через трубы.Если все так,как написал,то советую ,как написали более начитанные товарищи мероприятия по снижению вибрации.А я бы просто подключил насос с помощью полипропиленовых труб,НЕ ЖЕСТКО(это важно).Полипропиленовые трубы не сильно передают вибрацию.Думаю поможет.
jota
Открытый расширитель и мощный насос. На всасе получается сильное разрежение, которое вызывает колебания водяного столба в трубе до расширительного сосуда.
Установить закрытый расширительный сосуд рядом с котлом, открытый срезать. Вместо него установить автоматический воздушный клапан.
Давление установить в 1,5 бар.
Или насос с меньшим напором, но тогда может быть недостаточно циркуляции для горизонтальной однотрубной системы.