polegaeva
Уважаемые специалисты помогите определиться с группой помещения. Склад высотой 22м, высота складирования 11,5 м - складируется древесная щепа, категория по пожарной опасности В1. И ещё бункер с древесной щепой, категория Б, высотой 20м. По таблице А.4, п.3 СП 5.13130.2009 бункеры надо тушить независимо от типа, а по приложению Б этого же СП в таблице группы помещений такой категории (Б) вообще не указано. Что делать? Возможно тушение надо производить совсем по другим нормам? Тогда по каким? Или по этим, то к какой группе отнести? большое спасибо.
Sindarkon
А что сказано в примечании 1 к таблице приложения Б?
polegaeva
Вы считаете, что можно взять группу 2? (Помещения деревообрабатывающего производства), Или группу 6 ( склады твердых сгораемых материалов). У нас бункер со щепой, высотой 20м, относить к производству можно ли? Больше относится к складу. Не знаю, сомневаюсь, вот и задаю вопрос, в надежде, что ответят.

В СП 5.13130.2009 , п.1.3 написано, что настоящий свод правил не распространяется на проектирование автоматических установок зданий складов с высотой складирования грузов более 5,5 м. А у нас высота 11,5 м. В этом случае на какой документ ориентироваться?
Young
Цитата(polegaeva @ 17.4.2012, 12:06) *
В этом случае на какой документ ориентироваться?

СТУ писать
Sindarkon
Я бы взял склад. А если категория Б, то ещё и тушил бы дренчерами.

Цитата
А у нас высота 11,5 м. В этом случае на какой документ ориентироваться?

Поищите в инете: есть ли отдельные нормы на деревоперерабатывающие предприятия. Если нет, то тут только СТУ разрабатывать.
polegaeva
Есть СНиП 21-03-2003 "Склады лесных материалов. Противопожарные нормы". В нем в п. 13.2 дается интенсивность подачи огнетушащих веществ для щепы, опилок и древесных отходов 0,1л/с. м2, но написано для открытых складов, а про закрытые склады не сказано.
Аларик
Бункер находится в помещении?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.