Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)

Ошибка....
Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч
Высокотемпературный контур: 10*0,86/20=0,43м3/ч
Низкотемпературный контур: смесь высокотемпературного контура и обратки в смесителе.
Поэтому расход воды высоких параметров надо считать по dT от Т1 из котла до Т2 из низкотемпературного контура, например:
в котле 80/65; в низкотемпературном контуре 50/45. Тогда расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч
De Dietrich:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПринципиальная схема у меня такая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак считала (по приведенным рекомендациям):
1. Расходы для каждого из контуров с учетом дельты:
Радиаторное отопление: 10*0,86/20=0,43 т/ч
Низкотемпературный контур: 60*0,86/5=10,32 т/ч
2. Суммарный расход контуров 0,43+10,32=10,75 т/ч
3. Расход в котловом контуре: 10,75*1,1=11,83 т/ч
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)

Похоже, взята "дельта температуры" (5*С) не до смешения, а после (в системе отопления).
Да
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)

Но ошибка это или нет - значения не имеет
как же не имеет: если не ошибка, то расход котла:
Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)

Дебит котла: 0,86*70/15=4,01 м3/ч
или, не совсем поняла, всё-таки этот:
Цитата(jota @ 15.12.2013, 12:02)

Тогда расход воды высоких параметров в смесителе: 0,86*60/(80-45)=1,47 м3/ч
значительно меньше, чем расход контуров..
А если всё-таки ошибка, то правильно:
1. Расходы для каждого из контуров с учетом дельты:
Радиаторное отопление: 10*0,86/20=0,43 т/ч
Низкотемпературный контур: 60*0,86/(
80-45)=
1,47 т/ч ...
??? (и насос этого контура на такой же расход подбирать??)
2. Суммарный расход контуров 0,43+1,47=1,9 т/ч ...?
3. Расход в котловом контуре: 1,9*1,1=2,09 т/ч ... ??
Сколько себя помню - насос на контур теплого пола всегда подразумевался "бОльшим", чем для радиаторного отопления, при той же мощности!!
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:18)

Напрашивается самую низкотемпературную обратку врезать ближе ко входу котла (по ходу воды), а врезку подачи того контура, которому нужна более высокая температура подачи, сделать ближе к выходу котла (по ходу воды)."
Для вторичных контуров будут использоваться насосные группы (Мейбес), разносить подачу и обратку, т.е. менять обратки левой и правой (см.прикрепленную схему) местами не получится..