из текста: "конструкция перемычки..... должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и искл.возможность обратного тока воды"
Подскажите,пожалуйста, как эта перемычка может, хотя бы приблизительно, выглядеть?
doktor-5
На перемычке должны быть установлены последовательно две отсекающих арматуры а между ними должен врезан штуцер который должен быть открытым во время эксплуатации сетей и закрываться только на время промывки., или можно просто снимать катушку между задвижками т.е. будет видимый разрыв...
Sindarkon
SUJOK
Вам нужно обеспечить разрыв струи. Самый простой вариант - бак разрыва струи, оборудованный поплавковым клапаном.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2012, 12:31) *
SUJOK
Вам нужно обеспечить разрыв струи. Самый простой вариант - бак разрыва струи, оборудованный поплавковым клапаном.

И насос. Ибо обе сети напорные. smile.gif
Sindarkon
Ну, если требуемый напор небольшой, бак можно и на крышу поставить. rolleyes.gif
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 20.6.2012, 18:09) *
Ну, если требуемый напор небольшой, бак можно и на крышу поставить. rolleyes.gif

Или съёмный пожарный рукав с головками и задвижками rolleyes.gif
Или с двумя пожарными гидрантами в колодцах..
С обратными клапанами естественно.
Цитата
СП 31.13330.2021
11.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду
непитьевого качества, не допускается.
Примечание - В исключительных случаях допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в
качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих
случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.