kryaf
Господа форумчане!
У меня в водогрейном котле КВГМ 4-150 на заднем топочном экране повело 2 трубы (см.фото). Кто что скажет: возможные причины, что необходимо проверить, чего стоит бояться и т.д. Вопрос к эксплуатационщиках, может у кого были схожие проблемы?
alex32005
Был похожий случай, когда монтажники установили горелку с завышеной мощностью. Какая у вас горелка стоит?
kryaf
горелка РГМГ-4 (5.2 МВт)... котлы 2000 года ввода в эксплуатацию, до этого проблем не было. После последней режимной наладки возможно увеличили производительность... На третей фотке первые три трубы справа пепельно серого цвета, такое подозрение что идет затягивание пламени, пламя лижет трубы на больших нагрузках
kryaf
котел КВГМ 4-150 (4.65 МВт) на максимальной нагрузке выдает 3,05 Гкал/час (3,54 МВт) 76% от номинала....
Галиев
Трубы под замену, а вскрытие покажет. 99% накипь.
kryaf
Цитата(Галиев @ 3.7.2012, 19:37) *
Трубы под замену, а вскрытие покажет. 99% накипь.


накипи не может быть: жесткость питательной (котловой) воды мониторится ежедневно-составляет 0,002мг/дм3; ( своя хим. лаборатория)
у котлов 2-х контурная система теплопередачи ( котел--пластинчатый теплообменник--котел)- подпитка незначительная
kryaf
Доп. информация: В 2003 гду на левом фестоне 2 и 7 трубы слева вырезаны- произошло вздутие и разрыв труб. Вырезки отправляли на экспертизу: накипь полнотью отсутствовала. Причина пережога и разрыва труб - уменьшение расхода воды через котел менее 50 м3/час. Расход воды через котел ( во внутреннем контуре) должен составлять 50 м3/час.
Что было сделано: увеличили расход через котел до 52 м3/час, снизили мощность горелки на 10%.
Галиев
Цитата(kryaf @ 4.7.2012, 8:37) *
накипи не может быть: жесткость питательной (котловой) воды мониторится ежедневно-составляет 0,002мг/дм3; ( своя хим. лаборатория)
у котлов 2-х контурная система теплопередачи ( котел--пластинчатый теплообменник--котел)- подпитка незначительная

Ну, я 1% оставил на другие причины. Как Вы упомянули, сниженный расход весьма вероятен. Автоматика безопасности по низкому расходу работает? И сделайте номинальный расход не 52 м3/ч, а 60 м3/ч, хуже не будет.
ceril
Такое происходит при упуске или занижении циркуляции. Можно почитать правила там написано в каких случаях и при каких деформациях труб эксплуатация запрещена. С "погнутыми" трубами в пределах нормы котлы даже проходят освидетельствование.
kryaf
Цитата(Галиев @ 4.7.2012, 10:02) *
Автоматика безопасности по низкому расходу работает? И сделайте номинальный расход не 52 м3/ч, а 60 м3/ч, хуже не будет.

Автоматика безопасности по низкому расходу работает, настроена по инструкции завода-изготговителя 46,8 м3/ч.